各位大侠!十万火急,请教蒸汽设计的问题!
genglei800430
2005年11月26日 16:51:13
来自于采暖供热
只看楼主

电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?用什么样的设备能减压降温度?只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?减压降温的装置装在室内还是室外?装在室内是每个建筑要各上一套设备?如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?

电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.
需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(
1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?
用什么样的设备能减压降温度?
只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?
减压降温的装置装在室内还是室外?
装在室内是每个建筑要各上一套设备?
如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?
室外的管线怎么设计啊,管径如何确?
哪位前辈能解答一下啊!谢谢!
没有师傅带,全凭靠自己,苦啊:(
免费打赏
2846567
2005年11月28日 15:15:33
12楼
一。使用减压阀,阀前安装温度计,压力表,y过滤器,y前加阀门作旁通到减压阀温度计,压力 表后。防止y及压力表,温度计,减压阀出问题。
二。适当设计疏水器。加旁通。
三。减压后的压力根据你的设备工作压力1。0-2。kq
四。可以在总管上降压,如果其他设备工作压力一样。
五。室外管线设计参考斯派莎克阀门送的笔记本。
六。用蒸汽软接+几字弯效果好。

建议,阀门一定要选好,最好装两个截止阀。(斯派莎克)
电动阀选液压驱动的,效果好。(西门子)
回复
genglei800430
2005年11月28日 17:13:02
13楼
只用减压阀温度能下来吗?
回复
guolei12344
2005年11月28日 17:19:52
14楼
还是那个问题啊,减压是用减压阀,降温得用换热器啊。
回复
genglei800430
2005年11月28日 20:40:16
15楼
热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽
1.用减温降压装置 可以把 蒸汽的压力 温度 降到室内采暖 要求的 范围 。
2.减压是用减压阀,降温得用换热器。
3.用减压阀来实现室内采暖要求的范围

用第1种方案把减温降压装置装在室外高压管道上或者 放在厂房里面然后把减减温降压后的蒸汽用分气缸分给各个单体
用第2种方案把降压阀装在室外高压管道上,然后在室内装换热装置,拔蒸汽换成热水,然后 分给各个单体
用第3种方案是实现不了,只能降低压力,不能降低温度,无法达到室内采暖的热媒要求
是这样的吗?
回复
genglei800430
2005年11月28日 20:55:50
16楼
1.蒸汽的初压是0.9~1.2MPa,
2 我按照1.0MPa,400kw来查室外高压蒸汽管线的水力计算表(红皮供热手册)来确定管径不知道对不对?需要修正吗?
回复
genglei800430
2005年11月28日 21:01:10
17楼
针对我这个工程
一套减温降压装置的价格一般是多少?
减压阀的价格是一般是多少?
换热装置的价格是多少?
在这里说一句!真的很感激大家!
回复
lwjlwj
2005年11月28日 21:18:50
18楼
换热面积约30000平方米的换热机组,便宜点的约为8.5万左右,20000平方米约为7万左右,减压阀与机组配套使用,一般换热器生产厂家可以提供。
回复
genglei800430
2005年11月28日 22:06:52
19楼
换热器可以直接放在室外吗?
回复
guolei12344
2005年11月29日 08:42:58
20楼

最好别,还是专门建个小房间,防在外面对换热器也式中影响。
回复
fjzh730
2005年11月29日 09:47:19
21楼

一套减温减压装置大概在二十万左右,要根据你的数据来算
回复

相关推荐