电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?用什么样的设备能减压降温度?只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?减压降温的装置装在室内还是室外?装在室内是每个建筑要各上一套设备?如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?
电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.
需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(
1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?
用什么样的设备能减压降温度?
只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?
减压降温的装置装在室内还是室外?
装在室内是每个建筑要各上一套设备?
如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?
室外的管线怎么设计啊,管径如何确?
哪位前辈能解答一下啊!谢谢!
没有师傅带,全凭靠自己,苦啊:(
2楼
帮你顶一下。我不会回答,耐心等下,让高手给你解答。
回复
3楼
谢谢你!
回复
4楼
只能简单地说一下:如果是以综合楼、厂房采暖为主最好采用热水系统采暖;如果是以厂房生产用汽为主,可以采用蒸汽采暖系统。室外管道如是蒸汽管道,可架空,可直埋(用钢套钢),采用热水系统采暖需换热系统(建个换热室),室外热水管道直埋就行了,根据具体情况。蒸汽需根据换热器的工作压力减压(多余的压力尽量消耗在室外连接管道上)。
另外,建议楼主自己不要单独做这个工程,有许多东西不是一句话能够说清楚的。
回复
5楼
这个工程我没有选择做或者不做的权利,只能选择做或者辞职,压力很大, 不过现在是投标阶段,中标后只需要搞到初步设计的深度,然后交给设计院去深化.现在需要做方案估设备清单,可能电厂提供的资料最后还会更改,希望能改为热水采暖.但是想想如果条件不改,中标后需要做初步设计,心里还是很紧张. 还有1天就要投标了,我需要马上把这部分设计的工作弄明白。真想大哭一场!心里毛毛的!
回复
6楼
1、综合楼采用热水采暖比较舒适;2、厂房采用热水或者蒸汽均可;3、厂房采暖设计压力一般为0.15-0.07MPa;4、综合楼可以采用汽水交换器来实现供热;5、厂房的蒸汽碱压可以采用减压阀来调节,前边设置汽包储汽。
回复
7楼
不要着急,建议你做个热交换站,全部改为热水采暖,如果只有这两个建筑物使用,换热站设置在一个大约30平方米的地方就足够了。
回复
8楼
做一个减压减温装置什么问题都好解决了,
回复
9楼
做投标主要考虑的是投资,不知道用减温减压装置投资有多大,还是选择一套换热设备的投资大,总的负荷在400kw左右
回复
10楼
四楼讲的有道理,建一换热站,在站内将蒸汽减压,附一张减温减压图,其实你只要将资料发给换热器生产厂家,他们就会帮你作方案。
回复
11楼
上图只做参考,实际数据应进行计算
回复