各位大侠!十万火急,请教蒸汽设计的问题!
genglei800430
2005年11月26日 16:51:13
来自于采暖供热
只看楼主

电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?用什么样的设备能减压降温度?只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?减压降温的装置装在室内还是室外?装在室内是每个建筑要各上一套设备?如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?

电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.
需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(
1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?
用什么样的设备能减压降温度?
只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?
减压降温的装置装在室内还是室外?
装在室内是每个建筑要各上一套设备?
如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?
室外的管线怎么设计啊,管径如何确?
哪位前辈能解答一下啊!谢谢!
没有师傅带,全凭靠自己,苦啊:(
免费打赏
2846567
2005年11月29日 09:59:56
22楼
减压阀可以将温度降下来,具体价格及问题你可问斯派萨克。0512-67704927
13915508713
此人较专业 你可以问他
价格衡高,质量还好。
当初我的第一个蒸汽工程用的国内阀门,温湿度很难控制。阀也关不死。当初也没人问
江阴翰宇博得采用的这个,效果还好。
回复
genglei800430
2005年11月30日 08:43:12
23楼
谢谢
回复
gwhui2004
2005年11月30日 09:15:44
24楼
蒸汽供热系统是不安全的,因为蒸汽无论从站房内还是从室外输送方面讲都做起来比较麻烦的而且造价也高比如室外长距离输送做钢套钢或做沟等技术问题也比较复杂的一旦做不好会出问题的,一定要慎重啊。建议楼主最好是建换热站(汽水换热站)这样安全而且室外输送直埋就可以了,造价也不会太高的。我曾经在2000年做了一个汽水换热站参数和你说的基本一样也是电厂引来的蒸汽换热后供生活区采暖的,当时供5万平方米的机组花了20万元,换热器是瑞典舒瑞普的,循环泵是上海凯泉的,疏水器是斯派沙克的,西门子变频器,霍尼维尔阀等全是进口的,用起来效果很好一直到现在业主反映很不错的.而且站房面积也不需要太大有80平方足够了,我估计现在价位应该更低了,千万不要用国产胶条密封的板换,用不住的.太多了一时半会儿说不完的......有机会再聊吧
回复
genglei800430
2005年11月30日 13:02:47
25楼
能提供您做的图纸给我看看吗?
回复
gwhui2004
2005年11月30日 17:09:36
26楼
不好意思,我现在没有图要有的话就给你传去看一下,不过有问题的话你就问吧,我的QQ:331072351或者POPO:gwhui2004@163.com
回复
dragon760418
2006年03月14日 10:44:11
27楼
我现在也有类似问题,不过减压后温度会降低一些,但不是很多
回复
wanglijun1234
2008年01月07日 23:02:51
28楼
qqq
回复
wanglijun1234
2008年01月07日 23:14:37
29楼
来找我吧,保管你满意,电话13911600169王,下面的二张照片分别是户内和户外换热机组,都是汽水换热
回复
wanglijun1234
2008年01月07日 23:19:31
30楼
在给几张照片,专利产品,E-mail:wang-lijun@126.com
回复

相关推荐