电压低是怎么回事。
王磊
王磊 Lv.7
2005年11月26日 14:50:05
只看楼主

我厂新架设了一条10kv线路,线径300平方毫米钢芯铝绞线,三角形安装。总长1.7公里,两端用300平方毫米铜芯电缆接入变电站。电缆长度共计250米,厂内运行电流340A,功率因数0.72,电压,从变电站内看是10.4kv,从我厂看是9.8kv,请问是怎么回事?根据所说的情况,300平方毫米的线经可以带多大的电流?功率因数提高的到0.93可以带多大电流?

我厂新架设了一条10kv线路,线径300平方毫米钢芯铝绞线,三角形安装。总长1.7公里,两端用300平方毫米铜芯电缆接入变电站。电缆长度共计250米,厂内运行电流340A,功率因数0.72,电压,从变电站内看是10.4kv,从我厂看是9.8kv,请问是怎么回事?
根据所说的情况,300平方毫米的线经可以带多大的电流?功率因数提高的到0.93可以带多大电流?
免费打赏
tcchezhong
2006年01月20日 15:49:33
12楼
电线和电缆的转接处,有没有检查出接触不好的现象。接触电压降也不可忽视。
回复
bahai2004
2006年01月20日 17:49:04
13楼
楼上说的也有可能,最有可能是功率因素和线路压降的问题。
回复
xusongying
2006年01月21日 15:41:08
14楼
功率因素偏低引起的,需要在厂内高压室做高压补偿.
回复
amly0925
2006年01月21日 22:22:18
15楼
功率因数太低,导致线路压降大。建议加装无功补偿装置,以提高功率因素
回复
lpyllllll
2007年04月21日 14:56:47
16楼
不明白
回复