电压低是怎么回事。
王磊
王磊 Lv.7
2005年11月26日 14:50:05
只看楼主

我厂新架设了一条10kv线路,线径300平方毫米钢芯铝绞线,三角形安装。总长1.7公里,两端用300平方毫米铜芯电缆接入变电站。电缆长度共计250米,厂内运行电流340A,功率因数0.72,电压,从变电站内看是10.4kv,从我厂看是9.8kv,请问是怎么回事?根据所说的情况,300平方毫米的线经可以带多大的电流?功率因数提高的到0.93可以带多大电流?

我厂新架设了一条10kv线路,线径300平方毫米钢芯铝绞线,三角形安装。总长1.7公里,两端用300平方毫米铜芯电缆接入变电站。电缆长度共计250米,厂内运行电流340A,功率因数0.72,电压,从变电站内看是10.4kv,从我厂看是9.8kv,请问是怎么回事?
根据所说的情况,300平方毫米的线经可以带多大的电流?功率因数提高的到0.93可以带多大电流?
免费打赏
大胡子
2005年11月26日 16:25:16
2楼
线路电压降。
回复
jia-1979
2005年11月26日 17:01:41
3楼
你的功率因数明显偏低,10KV这样的距离应该是没有问题的还不到2个公里嘛,不知道你的负荷时多大,10KV供电的容量应维持在0.2-2MW,距离要是容量的大小可以在20-6公路之内。而且你的10KV电压没什么问题,建议你先加大无功补偿试一下。起码要让你的低压无功功率达到要求,如果不行在更换一下10KV的电压分接头。
你说得300的导线还是300的电缆
回复
zyz8438
2005年11月26日 18:48:52
4楼
功率因数太低,导致线路压降大。建议加装电容器以补偿无功功率。
回复
hldlqw
2005年11月28日 12:32:02
5楼
功率因数太低,导致线路压降大。建议加装无功补偿装置,以提高功率因素。
回复
天边一只雁
2005年11月28日 12:47:12
6楼
路过学习中。。。。。。
回复
王磊
2005年11月30日 11:38:08
7楼

负荷有6000KW
回复
王磊
2005年11月30日 11:40:54
8楼

主要供10KV电动机,电动机的最大 功率是1250KW.用液体启动启动电流可以控制在额定电流的1.2-1.3倍
低压供电还可以
回复
ljs1399
2005年12月01日 00:13:31
9楼
10KV电动机就地补偿
回复
ccxxjj
2005年12月01日 08:41:33
10楼
如楼主提的问题作计算:
1.实测压降:(10.4-9.8)/10.4=5.76%
2.计算压降:[1.732*(0.111*0.72+0.31*0.69)*340*1.7/10*10]+[1.732*(0.111*0.72+0.31*0.07)*340*0.25/10*10]=2.938+0.15=3.1%
为什么两者差别如此大?
回复
王磊
2006年01月20日 15:32:52
11楼

10kv电动机是用静止式进相器补偿。
回复

相关推荐

APP内打开