《民规》13.1.3条中的“有消防联动控制要求”如何理解?
xhwnjut
xhwnjut Lv.5
2010年08月12日 10:59:49
来自于防雷减灾
只看楼主

13.1.3下列民用建筑应设置火灾自动报警系统;第一条:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;其中的“有消防联动控制要求”我一直不太理解,因为火灾时有消防联动控制的设备很多,比如防排烟风机、消防水泵、消防电梯、非切、应急照明的启动、防火卷帘等;现在比如一个12层的二类高层住宅,设有一台消防电梯,消防前室和疏散楼梯间设置有应急照明,是否就必须在公共部位设置火灾自动报警系统?

13.1.3下列民用建筑应设置火灾自动报警系统;第一条:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;其中的“有消防联动控制要求”我一直不太理解,因为火灾时有消防联动控制的设备很多,比如防排烟风机、消防水泵、消防电梯、非切、应急照明的启动、防火卷帘等;现在比如一个12层的二类高层住宅,设有一台消防电梯,消防前室和疏散楼梯间设置有应急照明,是否就必须在公共部位设置火灾自动报警系统?
免费打赏
baaggyy
2010年10月26日 09:51:15
12楼


大多防火阀、空调、风机、非消防电梯、非消防电源等等都是要在火灾时停止或关闭的,不能作为依据??拍脑袋关闭?:lol
不知你们总工所说的手动启动的联动设备都有哪些?
回复
加肥猫
2010年10月26日 11:52:19
13楼
对新建高层住宅,公共部位是需要设置火灾报警的,超高住宅,包括住户内需要设计火灾报警。
回复
加肥猫
2010年10月26日 16:56:58
14楼
9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。

参见住宅建筑规范
回复
dzkdzk
2010年12月13日 16:56:53
15楼
消防联动应该分两种:一种是通过现场模块联动,另一种是通过手动硬线在联动控制台操作(主要针对消防泵、防排烟风机等)。个人觉得民规讲的含糊不清。
回复
gxjy77
2010年12月13日 17:37:03
16楼
反正我住的那栋房子有报警
回复
nanazhangyin
2012年04月10日 14:40:28
17楼
消防联动应该只要指的是消防风机这一块吧!
回复
sx717
2012年04月12日 08:45:40
18楼
同意九楼。应该是通过火灾探测器联动相关设备,如排烟风机、防火卷帘等。
回复

相关推荐

APP内打开