13.1.3下列民用建筑应设置火灾自动报警系统;第一条:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;其中的“有消防联动控制要求”我一直不太理解,因为火灾时有消防联动控制的设备很多,比如防排烟风机、消防水泵、消防电梯、非切、应急照明的启动、防火卷帘等;现在比如一个12层的二类高层住宅,设有一台消防电梯,消防前室和疏散楼梯间设置有应急照明,是否就必须在公共部位设置火灾自动报警系统?
13.1.3下列民用建筑应设置火灾自动报警系统;第一条:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;其中的“有消防联动控制要求”我一直不太理解,因为火灾时有消防联动控制的设备很多,比如防排烟风机、消防水泵、消防电梯、非切、应急照明的启动、防火卷帘等;现在比如一个12层的二类高层住宅,设有一台消防电梯,消防前室和疏散楼梯间设置有应急照明,是否就必须在公共部位设置火灾自动报警系统?
2楼
楼主正解,应该是这个意思
回复
3楼
路过,学习,对是否设置消防报警系统规范上有明确的规定
回复
4楼
路过,学习
回复
5楼
学习
回复
6楼
规范上说的这一条是明确了,但这里的“有联动要求的”并不具体,按照超过12层的高层住宅(单元式)都需要设置消防电梯,但我发现的很多二类高层住宅(有消防电梯)中,很多都没设置火灾自动报警系统的,所以我对这条产生疑问,更何况非消防切除也是联动要求的(难道只要有非消防负荷就需要设置火灾自动报警,显然不合理),楼梯间和前室的应急照明火灾的时候也需要联动打开(如果要求自动,显然也必须设置火灾自动宝报警了?)还希那位帮我解释下,应如何正确理解这里的“有消防联动要求的”具体含义。
回复
7楼
火灾自动报警系统一定是设探测器吗?
回复
8楼
楼上的真会说笑
回复
9楼
楼主的理解有误,应该是通过火灾探测器联动相关设备,如排烟风机、防火卷帘等。而消防泵等不需火灾探测联动,故而不算。
回复
10楼
非消防切除也可以手动的。
回复
11楼
同意九楼,按照我们总工的说法,就是需要有手动启动的算消防联动要求,需要消防切除的不能作为是否设消防报警系统的依据。
回复