普通快滤池一般采用大阻力配水系统,冲洗水头为7~8米,如果改为小阻力系统后(譬如用长柄滤头)冲洗水头要降低吗?有改造实例吗?
普通快滤池一般采用大阻力配水系统,冲洗水头为7~8米,如果改为小阻力系统后(譬如用长柄滤头)冲洗水头要降低吗?有改造实例吗?
2楼
如果你知道冲洗水头是如何计算出来的,就应该知道要不要降低了。
回复
3楼
当然要。
回复
4楼
知道了。谢谢。
回复
5楼
有做过圆形的快滤池吗?请指教一下,谢谢。手头要做一个圆形的快滤池,以前只做过方的。
回复
6楼
我在的单位是个老水厂 采用的是平流沉淀池 二组滤池由于是分2期做的 一格浅 一格深 请问对出水有什么影响 有什么好的改造方法 谢谢
回复
7楼
采用的是普通快滤池 谢谢诸位大大:handshake
回复