各位专家,现在我遇到一个问题,如果是越层(在顶层)用一个表计量热量合理吗?如果可以 怎样设计较为合理,请赐教,不胜感激。
各位专家,现在我遇到一个问题,如果是越层(在顶层)用一个表计量热量合理吗?如果可以 怎样设计较为合理,请赐教,不胜感激。
2楼
越层(在顶层)用一个表计量热量合理,入户之后你可以分上下两环。要看越层是真还是假,有时开发商为了出面积,往往多做一层,顶层采用越层,要是这样那还是分两个热量表。
回复
3楼
是真的越层,上下两个环 效果会好吗?
回复
4楼
请问下各位大虾有没有好的设计方法只用一个表啊。
回复
5楼
图集上有那种接 管方式
回复
6楼
跃层可以和下层用一个热量表,用一个入户装置从下层接上立管就可以了,要主要上下层水利平衡问题.
回复
7楼
一个就可以了!
回复