二层变电站PKPM计算问题
ggilu
ggilu Lv.2
2005年11月25日 11:03:17
来自于PKPM
只看楼主

二层变电站,6度区,二类场地。首层高5.2米,二层高10.8米,桩基础,承台梁顶标高-1.200米。开间6米,进深12米,PKPM计算得有效质量系数很少,增加振型也只能达到80%。后来我按不计算水平地震计算的,安全吗?

二层变电站,6度区,二类场地。首层高5.2米,二层高10.8米,桩基础,承台梁顶标高-1.200米。
开间6米,进深12米,PKPM计算得有效质量系数很少,增加振型也只能达到80%。后来我按不计算水平地震计算的,安全吗?
免费打赏
dlfkhan
2006年01月17日 18:46:23
2楼
我认为可以,但应从构造上采取加强措施。不过我想建模合理的话应该能算够。你做的是GIS吗?层高这么高。
回复
megood55
2006年01月18日 16:23:11
3楼
兄弟,6度区啊,规范上说可以不进行抗震验算的!!!!别忙活了
回复
ywcllb
2006年10月13日 16:24:38
4楼
你用的是PKPM的TAT还是SATWE,我算过两个GIS站,没有出现你说的情况,我算的GIS站为局部三层,开间4~5米,进深10米,首层5.5米,二层9.4米,七度区。
回复
mood100
2007年05月18日 21:00:07
5楼
我做的八度区,有错层,老是算不过去,PKPM的计算结果不正确,请问有什么好方法呀
回复
wslyf
2007年06月05日 18:31:34
6楼
请问四楼,你在算GIS时,楼面活荷载是怎么取的,可否指导一下,先谢了.
回复
xiaoganzuoyi
2008年05月31日 16:34:24
7楼
楼活按规范取吧,GIS按10KN/平方米,配筋搞大点,电力工程安全第一,没有问题地。
回复

相关推荐

APP内打开