各位高手说一说,挡土墙设计时需要考虑哪些因素啊?主要问题是在设计中挡土墙设了排水孔,溢洪道消力池处的挡土墙需要考虑墙后水位取为何值效果最好:是考虑排水孔的高度水深还是考虑墙后地下水深的高度,哪个较好?在规范中考虑到计算需要校核完建期、正常运行期和校核洪水位期三种工况,在这几种工况下,完建期中存在墙后水位越高,就越不稳定,各位说下,最好取何值啊,小弟现在遇到这总是很糊涂,有的书上是说一级挡土墙才考虑排水孔失效的状况,我们现在搞设计,许多书上在完建期水深在墙前和墙后均为零,但是在有些水库中的正常运行期确实墙前无水,而墙后因地下水和雨水存在一定水深,
是考虑排水孔的高度水深
还是考虑墙后地下水深的高度,哪个较好?
在规范中考虑到计算需要校核完建期、正常运行期和校核洪水位期三种工况,在这几种工况下,完建期中存在墙后水位越高,就越不稳定,各位说下,最好取何值啊,小弟现在遇到这总是很糊涂,有的书上是说一级挡土墙才考虑排水孔失效的状况,我们现在搞设计,许多书上在完建期水深在墙前和墙后均为零,但是在有些水库中的正常运行期确实墙前无水,而墙后因地下水和雨水存在一定水深,
我计算过5.5m的一个挡土墙,最危险的情况不是完建期,也不是校核洪水位时,而是墙前和墙后水位高差在1.5m左右时,达到最危险,不能满足规范要求