本人做个地下室,220x250m,由于各种原因没有设缝,仅采用以下几点做法 1 地下室部分的底板、顶板和侧墙的混凝土中均掺入补偿收缩混凝土微膨胀外加剂 2 施工后浇带(40m左右设一道)应待底板及侧墙混凝土浇筑完毕45天后再行封闭。 3 本工程施工应选择经国家专业部门认证并由专业厂家生产的合格外加剂,同时专业厂家应结合本工程特点对外加剂的具体掺量给出明确数值。其中要求膨胀率为(2~3)X10Œ-4,专业厂家应和业主签定质量保证合同,同时提供详细施工方案。

 4 采用低水化热的水泥。

本人觉得仅采用上述几点做法还不够,哪位能给我补充下不?还有我想加膨胀加强带,可总工认为作用不是很大,就没有设置了,哪位专家能给在下指导下?谢谢!!!!!!!!
hlbsh
2010年08月11日 16:48:05
2楼
1.平面布置上注意有没有薄弱的地方,楼板截面宽度减少的地方,容易产生应力集中,很容易在拉应力作用下开裂
2.楼板钢筋应拉通设置,且配筋率不宜过小,建议0.25%以上
3.外墙的水平筋应拉通设置,且配筋率不宜过小,建议0.25%以上
4.膨胀带的合理设置是有用的,不过已经设置了合理的后浇带后,就没有设置膨胀带的意义了,一个是"放",一个是"抗"
5.特别重要的项目可用有限元软件进行水化热或温差收缩分析,对板的应力变化趋势做个判断,当然纯技术的软件分析有相当的局限性,起个指导作用吧
回复
hlbsh
2010年08月11日 16:48:55
3楼
再补充一些吧
6.板墙的保护层厚度注意,过厚应该有加强措施,避免过薄
7.施工的养护是重中之中,可以说,养护好了,其他的措施的重要性都可以降低
8.混凝土的配比,塌落度等,施工规程都有规定,应该严格执行,现在多数地方也有文件来规定,要落实
9.注意拆模板的时间,过早容易出问题,施工单位由于成本的问题会不注意
10.注意肥槽回填的时间,过晚容易出问题,施工单位容易忽略
回复
hlbsh
2010年08月11日 16:53:14
4楼
以上都是多年的工程设计经验和施工现场处理裂缝的经验,有成功也有失败,也和多位监理工程师,施工项目经理,混凝土搅拌站,质量监督站工作人员,参加过大大小小的工程会议,每个人都会从自己的角度提出看法,关键自己能从宏观和微观上理解裂缝的产生原因,多去现场看看,就会有自己的见解了,
回复
ussthjy3
2010年08月11日 17:01:30
5楼
楼上的,很仰慕你,谢谢!!

你说:施工的养护是重中之中,可以说,养护好了,其他的措施的重要性都可以降低
那到底有哪些措施要求施工单位呢?
回复
xingzm_nora
2010年08月17日 16:58:21
6楼
补充三点:1、配筋加强些是肯定需要的;2、跳仓施工效果很好;3、王大师的话“普通混凝土好好打”。