卫生间是不是必须设混凝土止水带???
肖德峰
肖德峰 Lv.7
2005年11月24日 17:42:53
来自于建筑施工
只看楼主

各位XDJM们,问一个比较弱智的问题啊!别笑话啊!就是卫生间是不是必须设混凝土止水带???我查了好几本书都没有这样说,但公司老总说必须得设,我晕死!希望大家给指点一下啊!谢谢了啊!

各位XDJM们,问一个比较弱智的问题啊!别笑话啊!
就是卫生间是不是必须设混凝土止水带???
我查了好几本书都没有这样说,但公司老总说必须得设,我晕死!
希望大家给指点一下啊!谢谢了啊!
免费打赏
紫川秀
2005年11月25日 09:34:57
2楼
我不知道哪规定了,反正建筑在做卫生间的时候都有设,质检站在检查的时候也重点看了,而且这个东东不是我们结构设计人员管的,应该是建筑人员的事。
回复
肖德峰
2005年11月25日 17:10:47
3楼
哦,他们说是强制性条文上有,可偶查了N遍都没发现有这一条规定!
我觉得设不设都影响不大,现在都涂两层聚氨脂,只要稍微做做,估计都不会漏的!!
回复
yujm
2005年11月25日 22:01:55
4楼
卫生间周围墙体下必须设混凝土止水带:规范GB50209-2002《建筑地面工程施工验收规范》

4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
回复
19829601
2005年11月26日 13:48:23
5楼
4楼这位老兄看规范看的好仔细,我知道有这样的规定,可是也不知道到哪里查,平时都不怎么认真看,现在看来,平时看规范时要仔细看,最好能记下来!遇到有争议的事情可以马上翻出来做为依据!
回复
肖德峰
2005年11月28日 12:59:32
6楼
是“应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm”,不是必须得做吧!!!
不是强制性的字诶!!!!
回复
fzs18109
2005年11月28日 14:51:51
7楼


补充:
楼主,你好,4楼告诉你的条文,是强制性条文,不是一般条文,是必须执行的条文。
详细请见《中华人民共和国工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分 2002年版》8-8-1
谢谢。
回复
d113375743
2005年11月29日 11:40:08
8楼
不要做止水带,但是最少要做翻边
回复
zcgpj2005
2005年12月01日 15:10:15
9楼
楼上的老兄,翻边就是起止水带作用的!
GB50209-2002《建筑地面工程施工验收规范》
4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。


回复
d113375743
2005年12月01日 15:15:09
10楼
对于搞设计和施工了一段时间的我来说,止水带和混凝土翻边是两码事情,楼上的老兄!
回复
肖德峰
2005年12月01日 15:26:35
11楼
谢谢各位兄弟了!呵呵!
我想止水带和翻边应该不是一个概念!!
翻边不一定起止水的作用吧!
具体有什么区别可以说说不???
回复

相关推荐

APP内打开