我作设计时间不长,经验很欠缺。计算接触器的电流时,我选功率因数为0.7,单位老师傅说这太大了,我想求教各位大侠,你们怎么选择?
我作设计时间不长,经验很欠缺。计算接触器的电流时,我选功率因数为0.7,单位老师傅说这太大了,我想求教各位大侠,你们怎么选择?
12楼
同意楼上所说
回复
13楼
持续运行的设备.,交流接触器按67%-75%算,即100A交流接触器只能控制最大额定电流为67 -75的设备
间断运行的设备交流接触器按80%算,
反复运行的设备按116%-120%算。欢迎交流442924831
回复
14楼
嗯,学习了。不过有个疑问,选三相接触器还要转成单相计算吗?
回复