我作设计时间不长,经验很欠缺。计算接触器的电流时,我选功率因数为0.7,单位老师傅说这太大了,我想求教各位大侠,你们怎么选择?

我作设计时间不长,经验很欠缺。计算接触器的电流时,我选功率因数为0.7,单位老师傅说这太大了,我想求教各位大侠,你们怎么选择?
免费打赏
yzj_xj
2005年11月24日 14:06:12
2楼

计算接触器的电流时?搞不懂是什么意思!
回复
zhh_1977
2005年11月24日 14:26:39
3楼
计算接触器的电流,还请楼主说说怎么个计算法?那与断路器不能混为一谈哦
回复
cuiwentao2002
2005年11月24日 14:36:08
4楼
就是根据负载的功率,计算电流以便选取合适的交流接触器
回复
cuiwentao2002
2005年11月24日 14:42:04
5楼
比如4KW的电机,单相220V,我这么算4KW/220/0.7=25A,所以我选的接触器就是额定电流>=25A的,各位高手,你们怎么算?功率因数0.7是否有些大?
回复
nlb
2005年11月24日 18:23:14
6楼

可以的。
回复
powerxp001
2005年11月24日 19:27:14
7楼
不知道新型的交流接触器如永磁交流接触器怎么样,但普通的,要能承受启动时的瞬时电流,如在投切电容时,电机起动时,是否还应X个系数。
回复
cuiwentao2002
2005年11月25日 09:11:17
8楼
那么空开如何选,就上面得数据,请高手们赐教
回复
abc52614
2006年02月14日 10:22:13
9楼
还在学习中
回复
nlb
2006年02月14日 17:57:04
10楼
交流接触器的主触头可以耐受十几倍的接通冲击电流,选择时不必考虑电机启动电流。
回复
cuiwentao2002
2006年03月08日 17:28:46
11楼
谢谢!你们的指导