500KVA的干式变压器一般需要在高压侧出线柜中设置什么保护
peng4952
peng4952 Lv.2
2010年08月11日 12:55:16
来自于变压器
只看楼主

500KVA的干式变压器一般需要在高压侧出线柜中设置什么保护?变压器出线柜是环网柜,用在箱变中,下图是该变压器出线柜的图?图中电流互感器作用?本柜也是电源进线柜。

500KVA的干式变压器一般需要在高压侧出线柜中设置什么保护?变压器出线柜是环网柜,用在箱变中,
下图是该变压器出线柜的图?图中电流互感器作用?本柜也是电源进线柜。

未命名.jpg

免费打赏
pengdikun2010
2010年08月11日 15:54:57
2楼
定时限过流、速断、零序、,一般高压柜出线就这几个保护

[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-11 17:49 编辑 ]
回复
myswap
2010年08月11日 15:57:41
3楼
你这个图里是熔断器保护,就过流和速断保护。做不了高温,只能高温报警。500kVA可以这样做。
回复
myswap
2010年08月11日 16:00:11
4楼
另外补充,这个电流互感器一般是用来测量或计量用的。但是变压器出线柜加个PT不知道什么作用!!进线柜没PT。如果用于计量那变压器柜的PT就是用于计量的。但一般不这样接的。

变压器出线柜做这么多东西能做得进去啊?怀疑。

[ 本帖最后由 myswap 于 2010-8-11 16:01 编辑 ]
回复
遵义
2010年08月11日 21:02:27
5楼
高温报警,超高温跳闸
回复
遵义
2010年08月11日 21:03:37
6楼
PT位置是否画错,500kVA变压器一般来说应该是高计
回复
strawman01
2010年08月11日 21:31:32
7楼
高温报警,超温跳闸
回复
bfstar
2010年08月11日 22:57:28
8楼
同意
也许业主想可以断电检修PT
呵呵
回复
tester005
2010年08月11日 23:01:02
9楼
:handshake