关于框架柱轴压比的疑惑?
liuwenkun_seu
2010年08月11日 12:19:04
来自于砖混结构
只看楼主

请教各位大侠:对于框架来说,一般柱轴压比控制在多少较好?越大或越小说明什么?

请教各位大侠:对于框架来说,一般柱轴压比控制在多少较好?越大或越小说明什么?
免费打赏
faukner
2010年08月11日 13:09:03
2楼
建筑抗震设计规范(50011-2001)中6.3.7和混凝土结构设计规范(50010-2002)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制
限制轴压比主要是为了控制结构的延性
轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。
回复
wuguan888
2010年08月12日 08:40:29
3楼
简单地说,柱轴压比越大,配筋也相应会很大
往往柱轴压比接近规范限值,虽说没超过规范限值,但钢筋会很大,不如将柱子再加大一级,一般50mm为一级。。
轴压比很小,说明柱截面大了,在没有其它要求情况下,可以减少柱截面。。
柱配筋多半是构造配。。
回复
zz2915
2010年08月12日 09:04:10
4楼
柱轴压比一般控制在0.8左右吧,最高混凝土规范是1.05。但是超过这个柱子的配筋会大很多,差不多是一个转折点吧。然后轴压比大了延性不好,对抗震不利。
回复
yilili
2010年08月12日 10:09:41
5楼
感谢楼主及各位的无私奉献!
回复
liuwenkun_seu
2010年08月12日 18:42:38
6楼
非常感谢各位大侠的回复!谢谢!
回复
wdh569
2010年08月13日 09:55:41
7楼
柱的轴压比,具体还要看框架的抗震等级。。。
回复
dkjiang
2010年09月03日 11:22:15
8楼
同意二楼三楼的说法,抗震规范6.3.12条有体积配箍率的要求,特别是三级抗震,轴压比大的话箍筋配的相对较多,不如加大截面经济。而且延性好很多。
回复
zchgf
2010年09月04日 12:48:59
9楼
我在做的框架结构中,一般柱子轴压比控制在0.85内,这样一般情况下柱子一般配筋都是最小配筋率,柱子配筋随轴压比增大,到一定程度钢筋参与受压的话,配筋瞬间增大很多。我也是新人,希望可以作为参考
回复
chaobin_650319
2010年09月19日 17:35:24
10楼
柱轴压比与柱的延性有关,柱轴压比大延性差。柱轴压比主要由抗震等级定。
回复
huangjiaojie
2010年10月15日 17:12:52
11楼
在不变柱截面的情况下,怎么才能把柱的轴压比变小呢
回复

相关推荐

APP内打开