本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:
1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,
风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。
2:现在方案公司只在防烟楼梯间及其合用前室,防烟楼梯间设置了正压送风井,而防烟楼梯间的单独前室没有设正压送风井,这样是否可行?因为看到有些地方消防要求超过50米的公建的防烟楼梯间与其单独前室也应分别单独设正压送风系统,但有的地方可以只要防烟楼梯间设,不知道到底怎么弄才算正确?
免费打赏
lijianyi2008
2010年08月25日 11:07:03
62楼
很好呀,学习了呀····
回复
northyang
2010年08月25日 12:25:41
63楼
好东西学习学习再学习。
回复
liubinqiao
2010年08月25日 14:34:20
64楼
学习了,:lol
回复
luohongbo4
2010年08月25日 22:31:13
65楼
楼主,受教咯!正在实施个组团高层,复杂呀
回复
evian1018
2010年08月25日 23:09:29
66楼
学习了。谢谢
回复
hnxiongwu2976
2010年08月26日 17:25:50
67楼
谢谢各位的回复,仍然是这栋超高层建筑,标准层面积约1100平,加裙楼总面积约4万多点,现在业主对中央空调主机想选用风冷热泵机组,该项目在长沙,具本人了解风冷热泵在超高层建筑上用得比较多的是香港和深圳那边,象上海这些地区还是很少的,但风冷热泵的好处是可以不用在地下室做机房,不用锅炉和冷却塔,但象这种超高层以后对室内温度标准比较高,风冷热泵机组是否可行?能否保证冬季的空调效果?当然也可以加辅助电加热,希望听听各位的意见,风冷热泵机组在超高层是否有实例(除深圳香港)。
回复
cnbbzz
2010年08月26日 20:25:07
68楼


这个问题还是另发到中央空调区吧,风冷热泵做主机的超高层,偶还么见过,只是听说过香港那边有。关键建筑物功能如何?
回复
xr789
2010年08月27日 10:50:31
69楼
高手过招,高深的很啦
回复
ybs056
2010年08月29日 18:53:11
70楼
:call: 楼梯间加压送风系统应分为4个系统:地下室一个系统;1~14层一个系统;15~28层一个系统;29~39层一个系统。但合用前室加压送风系统可以分两个系统:地下三层~18层为一个系统(加压风机设在14层避难层),19层~39层为一个系统。