150米超高层公共建筑的防排烟问题
hnxiongwu2976
2010年08月11日 10:22:46
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:
1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,
风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。
2:现在方案公司只在防烟楼梯间及其合用前室,防烟楼梯间设置了正压送风井,而防烟楼梯间的单独前室没有设正压送风井,这样是否可行?因为看到有些地方消防要求超过50米的公建的防烟楼梯间与其单独前室也应分别单独设正压送风系统,但有的地方可以只要防烟楼梯间设,不知道到底怎么弄才算正确?
免费打赏
cclzj2008
2010年09月23日 21:18:34
72楼
受教 又学到东西了
回复
cclzj2008
2010年09月23日 21:23:42
73楼
总面积约4万多点,不算大,看来主机的摆放还是能挤得下的。
不知道冬天电辅的使用有什么规定限制么?
回复
wlm0011
2010年12月23日 23:43:05
74楼

正解
回复
butt2400023
2013年07月27日 18:43:06
75楼
好早的帖子啊
回复
su86
2013年07月29日 11:20:31
76楼
路过。。。。。。。
回复
morning502
2013年07月31日 11:50:25
77楼
15#理解透彻。。。
回复
benzhe
2013年09月18日 15:24:01
78楼
路过,学习了
回复
benzhe
2013年09月18日 15:24:34
79楼
路过,学习了
回复
zxb_6152083
2014年01月13日 16:54:54
80楼
长知识了:D
回复

相关推荐

APP内打开