150米超高层公共建筑的防排烟问题
hnxiongwu2976
2010年08月11日 10:22:46
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:
1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,
风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。
2:现在方案公司只在防烟楼梯间及其合用前室,防烟楼梯间设置了正压送风井,而防烟楼梯间的单独前室没有设正压送风井,这样是否可行?因为看到有些地方消防要求超过50米的公建的防烟楼梯间与其单独前室也应分别单独设正压送风系统,但有的地方可以只要防烟楼梯间设,不知道到底怎么弄才算正确?
免费打赏
dreamfly01
2010年08月21日 17:20:24
52楼
还没做过超高层建筑,看了大家的发言,学习了,非常感谢!
回复
kakoku
2010年08月21日 21:51:43
53楼
受教 又学到东西了
回复
liuhongning
2010年08月22日 10:21:24
54楼
受益,努力奋斗!
回复
zdxhvac
2010年08月23日 09:45:02
55楼
现在各地做法均有点不一样,楼梯间送风,其前室(非合用前室)可以不送风,高规里说的清清楚楚的~~!!
回复
dr.suntao
2010年08月23日 14:35:35
56楼
楼梯间分4段,地下1段,地上按避难层分段,因为楼梯到避难层建筑专业自然分开的,上下2个楼梯不通的,虽然在同一位置。
排烟能多分就多分,我做也是按避难层和设备层分段的,排烟垂直负担的楼层少点为宜。因为常闭阀门漏风量可观。
2、方案公司的可行。

同意
回复
内强
2010年08月23日 15:21:23
57楼
同意暖通区管的回答,从他的回答可以看出这是实践经验得来的,据我所知,现在很多地方的消防部门对规范的理解根本就不一致,不知道国家有没有开展对各地消防部门采取一种全国性的会议讨论的方式对规范进行解释过,大家虽然都拿着同一本规范,但是每个人的理解能力或实际经验不一样,这样难免产生偏差,如果国家在一些全国性的会议上对此能达成共同的意思解释,我相信此类现象会好很多。
回复
songboc
2010年08月24日 14:12:39
58楼
我顶你啊,呵呵
回复
liliting1984
2010年08月24日 15:21:58
59楼
学习了,很好很轻大:)
回复
li6247278
2010年08月24日 23:10:34
60楼
这确实是个问题啊
回复
wobswobs
2010年08月25日 01:49:31
61楼
从中受益,谢谢!
回复