150米超高层公共建筑的防排烟问题
hnxiongwu2976
2010年08月11日 10:22:46
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:
1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,
风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。
2:现在方案公司只在防烟楼梯间及其合用前室,防烟楼梯间设置了正压送风井,而防烟楼梯间的单独前室没有设正压送风井,这样是否可行?因为看到有些地方消防要求超过50米的公建的防烟楼梯间与其单独前室也应分别单独设正压送风系统,但有的地方可以只要防烟楼梯间设,不知道到底怎么弄才算正确?
免费打赏
libo2000
2010年08月13日 12:41:13
12楼

傻博

不明白那些地方是否要加压,看看加压风量表就一目了然了。
对于防烟楼梯间设有加压送风,其前室是否设加压送风,纯粹是极少数地方规定---其中多有特权部门人员一时多嘴导致或$$$不到位所致。
当然,特权部门说的也不是没道理:从严处理,则前室送风安全性要高些。

其实这么简单的事情还得请教所谓的博?唉,此博多理论,还理不全。
真正有争议的是:楼梯间前室加压送风,其楼梯间是否也要设加压送风?
唉,遇到个自以为聪明的审图员。非要俺只给前室加压,楼梯间开窗---注意该4层的楼梯间仅2层能在玻璃幕墙上开窗。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-8-13 12:56 编辑 ]
回复
tianwaitian09
2010年08月13日 14:08:52
13楼
我觉的从使用的角度考虑可以不加,但看规范有的地方就是说加,所以我觉得需要规范把这些常见争议的明确一下。
回复
czl08a
2010年08月13日 16:07:42
14楼
8.3.1.1“ 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。”
这里是“、”的问题,没理解呀。
回复
cnbbzz
2010年08月13日 16:16:58
15楼
没啥好讨论的,也懒得再说,超高层与高层做了无数,都是按自己回复的方法做的。咬文嚼字没有意义。

至于12楼的,“楼梯间前室加压送风,其楼梯间是否也要设加压送风?”这个全国规范的定义比较明确了,不过上海规程解释上有,楼梯间前室加压送风,其楼梯间自然排烟时,有烟气倒灌现象,因此规定,前室加压送风时,楼梯间必须加压送风。


这个我们做顺手了,无论哪里都这么做,独立前室无自然排烟条件时,就向楼梯间送风。
回复
tanpeng0201
2010年08月13日 16:51:10
16楼
第一个问题不再赘述,第二个问题可以看高规P195表17“垂直疏散通道防烟部位的设置表”其中第一列就是:不具备自然排烟条件的楼梯间与其前室 防烟部分是:楼梯间 对它的详细解释在P196,不再抄书了,自己慢慢看吧。
有时前面的条文说的不清楚时可以翻翻后面的条文解释:handshake
回复
tm_lyyyfr1
2010年08月13日 19:43:49
17楼
从中受益,谢谢!
回复
xbgl
2010年08月14日 11:35:55
18楼
支持CNbbzz,有些地方的消防法规要求比国家规范高,做当地的设计就要满足当地的要求,没有地方规范的,按国家规范的要求做就行了,规范是有法律约束力的
回复
konghuabiao
2010年08月14日 22:52:32
19楼

谢谢,受教
回复
lwt6667
2010年08月15日 10:34:09
20楼


赞成!!:handshake :handshake
回复
villagerchan
2010年08月15日 10:54:14
21楼
1、楼梯间加压送风系统应分4个系统:地下室一个系统;1~14层一个系统;15~28层一个系统;29~39层一个系统。但合用前室加压送风系统可以分2个系统:地下三层~18层为一个系统(加压风机设在14F避难层);19层~39层为一个系统。
2、公司方案按目前实行的《高规》可行的。《高规》规定超过250m的超高层需要专题论证,小于250m的超高层按《高规》即可,没必要听你们博士专家的:lol
回复

相关推荐