150米超高层公共建筑的防排烟问题
hnxiongwu2976
2010年08月11日 10:22:46
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:
1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,
风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。
2:现在方案公司只在防烟楼梯间及其合用前室,防烟楼梯间设置了正压送风井,而防烟楼梯间的单独前室没有设正压送风井,这样是否可行?因为看到有些地方消防要求超过50米的公建的防烟楼梯间与其单独前室也应分别单独设正压送风系统,但有的地方可以只要防烟楼梯间设,不知道到底怎么弄才算正确?
免费打赏
cnbbzz
2010年08月11日 23:12:00
2楼
1、楼梯间分4段,地下1段,地上按避难层分段,因为楼梯到避难层建筑专业自然分开的,上下2个楼梯不通的,虽然在同一位置。
排烟能多分就多分,我做也是按避难层和设备层分段的,排烟垂直负担的楼层少点为宜。因为常闭阀门漏风量可观。
2、方案公司的可行。
回复
hnxiongwu2976
2010年08月12日 09:10:57
3楼
谢谢区管的回答,第一个问题已基本清楚,但是否地下3层和地上14层的楼梯间做一个段,风量按照2个楼梯计算,因为地下3层单设一个系统风机设在地下室要占掉车位,建筑不允许
第二个问题,我以前对高规的理解也是防烟楼梯间及其单独前室只要楼梯间送风前室不送风是可行的,但前几天我们这里请教了一位所谓的博士专家,他讲超过50米的公建防烟楼梯间及其单独前室也应分别单独送风的,他的理由是
1:高规8.2.1条条文说明二、建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是建筑着火时最重要的疏散通道,一旦采用的自然排烟方式其效果受到影响时,对整个建筑的人员将受到严重威胁。对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。
2:09〈技术措施〉上4。10。1条上下列场所应独立的机械加压送风的防烟措施:1:建筑高度超过50米的一类共建的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室。
上面两条都讲的是防烟楼梯间及其前室。而高规8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。却只有防烟楼梯间,无及其前室。所以他说要分设独立的机械加压送风系统。
现在这个问题有点把我弄糊涂了,看了下别人的设计,有的是分开设的,有的只有楼梯设,
不知道到底如何了?
回复
cnbbzz
2010年08月12日 11:57:42
4楼
1、超高层地下室往往功能复杂、面积大、层高高,局部增加个正压送风系统应该没啥问题,我们都在地下室单独设的。当然,也要看具体建筑布局了。
2、那个博士理他都傻。很少有独立前室分开设的。
回复
jiajing2005
2010年08月12日 15:48:12
5楼
受教了
回复
ddwhya
2010年08月12日 17:09:36
6楼
应分开设置 仔细阅读高规
回复
laicommon
2010年08月12日 18:26:14
7楼
学习了
回复
panjun688500
2010年08月13日 05:54:49
8楼
同意2楼的说法
回复
xiao87745
2010年08月13日 11:26:55
9楼
首先看高规8.3.1条:
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
根据:里面的8.3.1.2“采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室”,请问你的这个防烟楼梯间的前室是否具备自然排烟的要求???
这是第一点!!!
根据技术措施:4.10.1 建筑中下列场所应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
1 建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室(符合本措施第49,1条第2款的情况除外);
根据这条技术措施,你这个防烟楼梯间前室就必须得设正压送风了!
这是第二点!!!
综合两方面考虑,设置不违规,但违技术措施!
出于谨慎考虑,我认为这个前室应该设置正压送风!!!


[ 本帖最后由 xiao87745 于 2010-8-13 11:28 编辑 ]
回复
xiao87745
2010年08月13日 11:29:30
10楼
欢迎大家继续讨论!!!
回复
w562696083
2010年08月13日 12:04:54
11楼
学习了。
回复