为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理
feimao12315
2005年11月23日 19:05:20
只看楼主

为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理,谁有这方面的资料,比如电抗器的选型计算和型号.

为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理,谁有这方面的资料,比如电抗器的选型计算和型号.
免费打赏
kaman2003
2005年11月29日 10:56:55
12楼
楼主说的电容是用在什么单位的

如果谐波含量超标严重 还是做滤波器好
回复
zuoxaomin
2005年11月29日 11:54:10
13楼
有钱的主,可以买有源谐波治理装置:

自带电源,你产生什么谐波,装置就发送反向180度的对应谐波来抵消,与电抗比较,效果更好,就是超贵啊!
回复
feimao12315
2005年11月30日 10:28:41
14楼
谢谢各位,我已经联系到厂家了,11楼的大哥说的很对,我要的是低压的,也很贵,无源的,谁有便宜点的?
回复
s13683529017
2005年12月01日 08:33:11
15楼
我做有源滤波的肯定比你找的那家贵,我做的是施耐德产品.你可以找个开关厂做那样比找做谐波治理的可能便宜一些.
回复
feimao12315
2005年12月01日 13:55:05
16楼
回15楼,施耐德的产品比ABB的便宜么,若有点便宜的话,可以考虑。ABB的太贵了。
回复
zuoxaomin
2005年12月01日 13:59:19
17楼


一样贵,听说1KVAR都是5000~6000
回复
llmmww
2005年12月01日 14:20:34
18楼
楼上,高次谐波怎么计算????还有增加电感量怎么计算????请告诉小弟,先谢谢!!!各位知道的,请告诉小弟,谢谢!!!!!
回复
s13683529017
2005年12月02日 09:03:45
19楼
张学友啊.谁说1KVAR5000-6000啊.ABB的的确贵
回复
s13683529017
2005年12月02日 09:05:43
20楼
ABB作的是无源滤波.我们的有源滤波具有良好的同时性,
回复
zuoxaomin
2005年12月02日 09:09:18
21楼


回楼上有个国产厂家来讲课,是他们吹的,他说他们的每KVAR大约2000左右,进口的施耐德的要5,6千。

所以我在前面加上“听说”。这东西现在厂家少,估计以后必然大降价,就象那几年的微机直流屏。

具体价格你知道么?