为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理
feimao12315
2005年11月23日 19:05:20
只看楼主

为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理,谁有这方面的资料,比如电抗器的选型计算和型号.

为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理,谁有这方面的资料,比如电抗器的选型计算和型号.
免费打赏
遵义
2005年11月24日 08:30:26
2楼
先搞清楚谐波的性质,3、5次谐波?一般来说5次较多,可按相对应的奇次谐波,选相对应百分比的电抗器,型号大概是XD.
回复
遵义
2005年11月24日 08:31:56
3楼
按谐波性质选相对应的百分比电抗器,型号XD.
回复
s13683529017
2005年11月24日 09:13:56
4楼
同意楼上的
回复
s13683529017
2005年11月24日 09:14:34
5楼
要是需要谐波治理找ME
回复
石大头
2005年11月24日 09:35:12
6楼


ME谁?
回复
feimao12315
2005年11月24日 10:20:11
7楼
那位有电抗器的资料,告诉小弟,先谢了!
回复
godbb
2005年11月24日 19:57:33
8楼
找吧!

http://www.china95598.com

中国电能质量网
专业的电能质量 无功补偿,谐波治理技术网站

回复
feimao12315
2005年11月26日 08:56:54
9楼
谢谢楼上的!
回复
controler
2005年11月27日 13:41:32
10楼

谢谢!!!
回复
fitman
2005年11月27日 22:57:07
11楼
XD是低压限流电抗的型号。常用的是与电容器容量相对应的,只有限合闸涌流作用,对限谐波电流没多少作用。针对抗谐波的,现时没有见到系列化生产的产品(广告是见了一些,但广告用语上太夸张了,完全是给外行看的)。高压上串联电抗器的型号是CK,按防谐波次数常用的是配6%(防5次以上)和12%(防3次以上)。
回复

相关推荐