今天看样本ENC 样本上三相五线制SPD 用的是3P断路器,而梅兰日兰却说每个SPD前都必须加断路器保护,看我老大的图纸是3P。然后查配电手册说SPD 是用来防止SPD老化相线接地的,那SPD是不是还要监护保护那段连接线的作用呢?
今天看样本ENC 样本上三相五线制SPD 用的是3P断路器,而梅兰日兰却说每个SPD前都必须加断路器保护,看我老大的图纸是3P。然后查配电手册说SPD 是用来防止SPD老化相线接地的,那SPD是不是还要监护保护那段连接线的作用呢?
12楼
4P,至少我现在是这样选的。
回复
13楼
嗯,这位仁兄说的简单明了。不过,貌似好像没见过3级的SPD哦。一般都是4级或2级的。
[
本帖最后由 glbglb2008 于 2010-9-20 14:55 编辑 ]
回复
14楼
见了好多都是4P的用的,
回复
15楼
看了SPD标称放电电流是10KA/25KA/35KA。请问如何选择断路器呢。
我看过别人选择的断路器都是微型断路器,最大分断能力是10KA。
请教,这样配置有问题吗?
回复
16楼
应该没问题吧!放电电流和分断能力是两码事。
回复
17楼
学习了:victory:
回复
18楼
好问题,我也一直在犹豫呢
回复
19楼
基本同意2楼的意见,但是还应该考虑是第几级保护,如果是第一级,N线上本身不需要接SPD那自然就是3P了。参见国标图集99(07)D501-4
[