今天看样本ENC 样本上三相五线制SPD 用的是3P断路器,而梅兰日兰却说每个SPD前都必须加断路器保护,看我老大的图纸是3P。然后查配电手册说SPD 是用来防止SPD老化相线接地的,那SPD是不是还要监护保护那段连接线的作用呢?
今天看样本ENC 样本上三相五线制SPD 用的是3P断路器,而梅兰日兰却说每个SPD前都必须加断路器保护,看我老大的图纸是3P。然后查配电手册说SPD 是用来防止SPD老化相线接地的,那SPD是不是还要监护保护那段连接线的作用呢?
2楼
按《建筑物防雷设计规范》TN-S系统SPD的接法类似于TT系统,那就是4P。
个人认为用4P也是有问题的,SPD故障N对地短接,这个故障电流不大,保护电器能不能动作是个问题。如果配电的上级有用RCD,很可能RCD就先动作了,那就破坏了保护的选择性。
ABB的SPD样本中,SPD上还加个RCD,这样就能满足选择性要求,不过成本……
回复
3楼
SPD的前级保护宜采用熔断器(响应速度快),熔断器一般由厂家配套(不同厂家的工作特性不同),每极SPD应设保护:)
回复
4楼
看你SPD是几极的,断路器就是几极的
不至于就一个三相SPD装个4P断路器吧,难道N线直接接地?
回复
5楼
用4P的 3根火线1根N线均需装设SPD
回复
6楼
二楼是专家,很会思考问题
回复
7楼
3级、4级均可,没有固定规范
回复
8楼
学习了,这个问题不知道有没有权威的解释了
我们现在用的4P的
回复
9楼
我都是乱用的,这个问题一直没彻底搞懂
回复
10楼
我是来学习的:hug:
回复
11楼
设计的时候不考虑多次故障的极限情况的吧
SPD还是用4极的比较好,至于RCD跳闸问题本身就是建立在SPD故障的情况下的,我觉得可以不用考虑,或者总的RCD做成只报警不动作的那种,分回路再用30mA的RCD。中间段触点有点悬:lol