今天看样本ENC 样本上三相五线制SPD 用的是3P断路器,而梅兰日兰却说每个SPD前都必须加断路器保护,看我老大的图纸是3P。然后查配电手册说SPD 是用来防止SPD老化相线接地的,那SPD是不是还要监护保护那段连接线的作用呢?

今天看样本ENC 样本上三相五线制SPD 用的是3P断路器,而梅兰日兰却说每个SPD前都必须加断路器保护,看我老大的图纸是3P。然后查配电手册说SPD 是用来防止SPD老化相线接地的,那SPD是不是还要监护保护那段连接线的作用呢?
免费打赏
逸清风
2012年02月16日 11:10:02
22楼
SPD的前级保护宜采用熔断器,每极SPD均应设保护
回复
hy.6416
2012年02月16日 16:16:48
23楼
在《工业与民用配电设计手册》第三版835页有说明,在TN-S系统里,SPD应该用4P的;TN-C-S系统里,当SPD安装在N和PE线相连处时,使用3P的,当SPD安装在N和PE线分开了的地方时,应该用4P的;也就是说TN-C时用3P,TN-S时用4P;