求助,洁净厂房的电气安装
ihf
ihf Lv.8
2005年11月22日 17:27:44
只看楼主

求助,洁净厂房的电气安装问题.请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?谢谢!

求助,洁净厂房的电气安装问题.
请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.
不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?
谢谢!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月22日 17:39:23
2楼
好像有规范/。
回复
gaohuisuo
2005年11月22日 19:12:28
3楼
洁净厂房应施工应没有相应的规范,只要满足洁净室洁净等级的要求既可,当然防静电也是一项指标,要考虑洁净地板支架的接地,及高空支架的接地。
回复
rphat
2005年11月22日 19:49:31
4楼
我做过,但没见有什么特别规范.设计都明确了具体灯具型号及进出洁净区域的封堵做法.灯具都是带罩的吸顶日光灯,开关插座\应急灯也是普通的.安装后在器具与墙体(一般都为彩板)接口用透明胶做密封处理.
回复
ihf
2005年11月22日 22:47:45
5楼
就是啊,

就是啊,彩板在房间中做隔断时,配电箱、开关、插座图纸上说要暗敷,现在的问题是彩板夹心板才5厘米厚,怎么暗敷?听设计单位的人说要用彩板夹心板将它们包起来,配电箱还好说,包就包了,反正没几个,配电箱的进出线管怎么办呢?开关、插座又怎么办?太多了呀!还有怎么走线管?暗敷吧是彩板夹心板的,明敷吧能看见金属管,而且只能用86明盒来装开关、插座,也不知道洁净厂房允许这样安装吗?图纸上要求钢管敷设是暗敷的啊?
回复
yjdybisland123
2005年11月23日 08:31:57
6楼
洁净厂房内的线路一般分为动力线路和照明线路,这些线路的走向分为:从配电室至生产间内的小型动力配电箱或照明配电箱;从小型动力配电箱或照明配电箱至用电设备;从配电室至用电设备由配电室直接供电的用电设备。
规范要求洁净区的配电设备,应选择不易积尘,便于擦试,外壳不易锈蚀的小型暗装配电箱或插座箱,因此一般在每个生产间设置一个小型挂墙式暗装配电箱。从小型配电箱再分配电至生产间内的各用电设备。这样既便于检修,又能提高用电安全性。目前洁净厂房的内墙都是采用夹心彩钢板,厚度有50mm和75mm两种。当使用75mm彩钢板的时候暗装小型配电箱不成问题。当使用50mm彩钢板的时候,彩钢板的厚度不能完全把小型配电箱暗装在彩钢板内,所以我一般把小型配电箱设在柱子旁边,彩钢板包柱子的地方要做成弧形,完全有空间暗装小型配电箱;如果是没有柱子的房间,小型配电箱暗装在50mm厚的彩钢板内会凸出墙面,为了达到防尘的效果,小型配电箱安装时凸出墙面的四边都加斜面处理.
回复
ihf
2005年11月23日 10:51:15
7楼
谢谢!我们都是50mm厚的彩钢板,动力配电箱是JXR型的,内装断路路和接触器,厚度最少也超过25cm,照明PZ30箱也装不下,这些可以向楼上所说那样做,但配电箱的进、出线钢管有上的有向下的,都要暗敷,怎么做法呢?
尤其是开关、插座,每间房里好多个,就是金属86开关盒能暗装在里面,怎么固定它们?最主要的是开关、插座进盒的钢管怎么敷设呢?不能明装吧?那暗装从那里走?请大家帮我解惑,谢谢!
回复
wtf96513
2005年11月23日 12:20:14
8楼
我们公司是洁净工程公司
配电箱我们一般用彩钢板包柱
开关、插座在生产彩钢板时就已经埋进去了
(泡沫板不埋的)
回复
李兴龙机电科技
2005年11月23日 13:17:07
9楼
洁净医药厂房消防设计探讨

柴海永


GMP是药品生产质量管理规范的英文缩写。最近,国家药品监督管理局明确宣布,药品生产企业不通过GMP认证,不能再生产粉针剂和大输液这两种剂型,其他药品将分类确定强制通过GMP认证时限,达不到GMP认证的企业,将坚决不能生产。GMP的必要条件是指具备一定洁净程度的洁净厂房。浙江是医药大省,随着GMP论证浪潮的掀起,洁净厂房的建设迅速增多,洁净医药厂房的消防设计成为消防审核中的热点。
目前,洁净医药厂房消防设计执行的是我国于1984年制订的GBJ73-84《洁净厂房设计规范》(以下简称《洁规》),该规范制订时间较早,国家正在修改制订新的规范。笔者根据洁净医药厂房审核、验收实践,认为洁净医药厂房消防设计中应注意以下方面:
一、 火灾危险性的确定
1、一般应定为两类。洁净医药厂房的生产工艺较为复杂,在《洁规》附录三《洁净厂房生产的火灾危险性分类举例》中未举例确定,而要求按《建筑设计防火规范》的有关规定确定。洁净医药厂房一般生产医药成品,常见制作工艺可分为粉碎、混合、搅拌、沉淀、制粒、包衣等工序,主要原料、产品为难燃物,无化学反应和使用明火,根据《建筑设计防火规范》第3-1-1条的规定,应定为丁类。但笔者认为,定为丙类较为适宜,原因有两个方面:一是医药市场药品更新较快,投产的工艺随市场的变化而改变,其火灾危险性存在不确定性,应考虑消防设计的长远性;二是药品包装材料以及一些辅助原料常常为可燃物。
2、使用易燃易爆危险物品的洁净医药厂房也可定为丙类。洁净医药厂房常使用酒精为包衣工序的溶剂,或使用某种危险品为辅料,但其使用量往往较小,火灾危险性可定为丙类,但设计时应注意两点:一是使用危品原料工段的车间面积占本层或本防火分区面积的比较小于5%;二是在该工段车间采用防爆墙、防火门等防火措施防止火灾蔓延。
二、安全疏散
1、固定玻璃门可作为安全疏散门。洁净医药厂房必须经过清洗、男(女)更衣、消毒等隔离间方可出入,火灾时从入口疏散极为复杂和困难,入口不宜计入疏散出口,必须另设直通室外或非洁净区的疏散门。由于洁净无菌的工艺要求,该疏散门不能采用向疏散方向开启的门,这与《洁规》第4-3-8规定疏散门应向疏散方向开启的要求不相符。笔者认为,可以在通向室外或非洁净区处设置固定的封闭钢化玻璃门作为疏散出口,因为洁净医药厂房工作人员较少,一般为每50平方米1人,疏散出口宽度的裕量较多,而另一方面,洁净医药厂房采用钢板吊顶和隔断,原料、产品常为难燃物,洁净区域内无杂物,可燃物少,发生火灾时的蔓延速度慢。此外,洁净厂房一般1-2层,疏散的垂直距离较短,方式较多。
2、增强固定玻璃门疏散功能的其他

措施。在采用固定玻璃门作为疏散门的消防设计中,应注意以下三个方面:一是固定玻璃门口应设安全出口灯和击碎玻璃用的橡皮锤;二是走道上应设应急照明,保证亮度;三是火灾自动报警系统中宜设火灾广播或警报装置(《洁规》对此无明确要求)。
3、专用消防口。洁净医药厂房外墙开窗较多,门窗洞口间距一般都小于80米,不需要设置专用消防口,但间距大于80米时必须设置。
三、通风排烟
1、危品车间的通风。洁净医药厂房某些工艺段使用易燃易爆化学危险物品,散发有害气体,设计中应注意两点:一是该区域应设置单独的事故排风系统;二是送风系统设置防倒灌措施,排风风机选用的防爆型;三是便于操作的地点设置事故排风装置的控制开关,并与净化空气调节系统联锁。
2、排烟。洁净厂房由于其全封闭性,发生火灾时烟雾不能从窗口排出,空调系统全部关闭,烟雾对人员的安全疏散构成一定的威胁,但《洁规》中对此未作要求。笔者认为,规模较小的洁净医药厂房,其疏散距离短,不设置防排烟系统,对人员的安全疏散影响较小。大型的洁净医药车间,其疏散距离长,封闭区域内人员多,宜在长度超过60米的内走道处设置排烟系统。
四、自动消防设施
1、自动喷水灭火系统。由于医药厂房生产中含无菌要求,自动喷水灭火系统会造成二次灾害污染,不宜设置。
2、火灾探测器。洁净医药厂房内一般采用自上而下或水平的强制气流送风,回风口设置在下部的方法来达到洁净度要求,洁净室内风速偏高使安装在吊顶上的普通感烟探测器效果较差,应用两种设计方法解决:一是采用灵敏度较高的探测器来保证探测效果;二是在洁净室回风口或空调系统回风竖井口处设置探测器。另外,洁净医药厂房也应设置火灾探测器,但可选用一般的探测器安装。
回复
ihf
2005年11月23日 17:45:55
10楼
谢谢楼上两位!
回复
ihf
2005年11月23日 17:51:00
11楼


wtf96513你好:隔行如隔山啊!
请问:你所说的开关、插座在生产彩钢板时就已经埋进去了,这是不是彩钢夹心板?中间夹的是什么?配电箱我们一般用彩钢板包柱,是怎么包的呢?
洁净区用的夹心板是不是泡沫夹心板?如果是那么开关、插座怎么办?
能不能请你详细介绍一下?最好能给几张现场的照片,谢谢!
回复

相关推荐