一拖一20HP风冷式风管机.大家留意主机基础安装.

一拖一20HP风冷式风管机.大家留意主机基础安装.

1132642977012.JPG

免费打赏
guolei12344
2005年12月12日 09:37:22
12楼
室外主机是2台把?一台4个出风口是多少匹的?室内8个送风口是多少的?
回复
bjgdlsg
2005年12月22日 15:43:04
13楼
没有看懂
回复
quandunhai
2005年12月23日 09:11:51
14楼
钢管的布管布得不错,就是内机还没有风管呀,直吹,不行的吧?
回复
hh12
2005年12月30日 08:26:26
15楼
不是吧!太夸张了吧!这不是两个10P吗
回复
lonebird
2006年03月09日 16:22:20
16楼
让我来试试!
室内没有减振器--------失败!失败中的失败
室内没有排水弯--------失败!负压会排不出水
室外真空泵功率太小----失败!系统抽不干净
这也出来混。。。。你想误导谁呀!!
管道可以表扬!
回复
4233757
2006年03月12日 12:43:50
17楼
室内机的振动很大吗?
回复
aq321
2006年03月12日 21:16:23
18楼
当然很大啊,那惯性的力量可以~~~`
回复
yinwj44
2006年03月13日 09:25:06
19楼
管道穿墙处的做法不是太好,应该先墙体开洞,埋套管,修补,再进行铜管施工
如图所示,不知楼主以后如何修补和处理此部位
回复
4233757
2006年03月29日 15:16:36
20楼
新风呢?
回复
xiao_xin_009
2006年03月30日 10:53:48
21楼
下雨了吗?还要打把伞?