2楼
粗粗看了几眼。首先这是个泵房不能称之为水池。概念不对要求不同。
保护层墙壁为35mm比较好。配筋似乎小了,请问是按裂缝控制的吗??在有墙体250mm,底板300mm还是比较可以的,那么墙体是按什么计算的?墙体根部同底板弯距分配了吗?腋角配筋为构造,配的大,且过于复杂话了,施工麻烦。
没有细看,只是大概看看,仅作参考建议,不当处见谅。
回复
3楼
我是新手,请大家帮帮忙,首先感谢楼上这位大哥给的意见,我虚心接受,我希望你可以加我,也希望看这个图纸的其他人可以加我,我的QQ号码:457307552
希望会有更多的朋友来帮助我!!!
回复
4楼
理论是按照抗裂缝计算的,但是我只是参照了以前的图纸,所以没什么依据,希望可以指点以下应该具体什么验算,先谢谢了.
回复
5楼
看得出是下了功夫的,处女作能做到这样不错了,差不多水池就是这样了,不过我感觉你的配筋还是小了,计算出来的还是套的图集?另外防水钢板止水带好像没有?
回复
6楼
大致看了下
个人感觉墙的配筋10@200双向的小了点 至少也得12@200双向
预留洞口是直接留还是埋管?埋管的话 注意设置止水套环
转角钢筋基本是那么回事 若配筋为14@200的话(没计算 感觉),转角不需要特意加大钢筋
……
参考意见
回复
7楼
1、立筋用一级钢偏软,施工时立不起来,建议采用二级钢;
2、池壁配筋图建议采用断面画法,结构模板图给出构筑物的平面、剖图和局部大样图,在底板配筋平面图中池壁不同区域画出断面符号,同一配筋的编号一致,再用配筋断面表示其配筋,没必要在全剖面中都画钢筋,工作量太大;
3、腋角加筋构造按规范取该处受力钢筋的一半(直径相同,间距2倍),池壁顶部应加画加强钢筋(>6Ф16);
4、圆洞加筋缺少放射筋;
5、感觉池壁有些厚(未核算)。
个人愚见,仅共参考
回复
8楼
看得出是下了功夫的,处女作能做到这样不错了,水平要一步步提高,要手急心不急。另外,作为实际工程,一定要审核过才能发图。
回复
9楼
二级钢符号筋画法怎么画啊
回复
10楼
底板钢筋是短向放下层还是长向放下层?1-1和2-2的底板钢筋有矛盾
回复