灌注桩施工中
hi007
hi007 Lv.2
2005年11月22日 11:07:08
来自于建筑施工
只看楼主

灌注桩受力主筋的搭接长度对后期强度的影响有多少呢!?

灌注桩受力主筋的搭接长度对后期强度的影响有多少呢!?
免费打赏
leleqiqi
2006年06月01日 16:13:27
2楼
灌注桩的受力主筋长度对后期强度的影响是有的,但还要根据灌注桩的类型来区分,如摩擦桩就影响较小,但是端承桩就影响较大,因为端承桩是依靠桩尖受力的。
回复
huangqiang0315
2006年06月01日 22:26:50
3楼
桩尖受力,桩身传力
回复
jwj_1228
2006年06月15日 02:22:43
4楼
钢筋搭接不到位是质量问题!是直接对桩身质量有影响!不能满足设计要求
怎么会说对什么后期强度有影响,怎么这样问?
回复
jiao-wei-gang
2006年06月15日 12:37:38
5楼
肯定是有影响的
回复
d113375743
2006年06月15日 16:49:11
6楼
搭接长度的问题什么时候成了热门话题了,按照规范规定去做就是了,没有必要刨根问底。
不过在受压构件中,搭接长度小于规定一点,问题是不大的。
回复
guanj2007
2006年06月29日 17:47:56
7楼
对普通的工程桩来说是基本没有关系的,但对于抗浮桩,显然是钢筋受拉的,搭接长度就需按要求进行施工。我同意4楼的说法。
回复
喻栋
2006年07月01日 11:43:12
8楼
回复
bingyu607
2006年07月03日 15:29:45
9楼
灌注桩施工,钢筋搭接长度不够不是影响后期强度问题,是整根桩的质量隐患。
回复
混在东北
2006年08月09日 09:44:51
10楼
如果不是小很多,设计安全系数应该是可以消化的