2楼
不知道怎么回事
回复
3楼
过热度小,供液量大,吸入了过潮(湿)气体。
回复
4楼
过热度一般5~8度为宜
看看进口温度与蒸发压力对应的温度只差是否在这个范围内
制冷量合适
如不在可适当调整一下膨胀阀
回复
5楼
相对于蒸发器供液量来说,热负荷不大了。
回复
6楼
吸气温度低,但制冷效果很好,怎么回事?
吸气温度低和制冷效果好是矛盾的吗?
回复
7楼
吸气温度低就表示蒸发温度低,所能吸收的热量就多,吹出来的风就越冷了,效果就好了
回复
8楼
楼上的朋友想和你探讨一下:
吸气温度低就表示蒸发温度低?当系统制冷剂不足的时候,蒸发温度很低,可是吸气温度并不低
回复
9楼
你的空调是不是蒸发器脏.风扇电容坏了。空调出风口温度低,有时会有雾状,回气管结霜
回复
10楼
吸气温度,不是制冷量高低直接的原因。
前面还要有些条件限定。。。
吸气温度,是蒸发温度,和过热度影响的。还有压力损。
回复
11楼
吸气温度低就表示蒸发温度低?
回复