工程建设中遇到一个问题,楼梯间消火栓箱本来是设置在楼梯间管道井壁上,由于前期设计原因,管径狭窄,管道安装后无法进行以后的维修,因此,有人出主意,可以将安装在管径壁上的消火栓箱设置成可拆卸的,就是说当需要维修管道时,将箱子拆调拿下,这样管壁上就会有一个空洞,爬进去检修管道。个人认为这种方式不妥,消防估计能不能通过也是个问题。请各位大侠给点建议啊,小弟在这儿谢谢了!

2005年11月28日 19:32:36
22楼
不可以
不满足防火要求
管井壁上的检修门应该是丙级防火门
回复
qxz2005
2005年11月28日 22:44:31
23楼
应该可以的吧,只要满足消防规范,在验收时消防部门也不会询问检修时你如何操作,并且相当于检修管道时关闭部分管段阀门的作用,浅薄见解,敬望参考
回复
ln1373869
2005年11月28日 23:10:10
24楼
验收不会通过的
回复
clear0001
2005年11月29日 10:35:16
25楼
没听过,真有创意,不过消防一般是不会让你这么做的
回复
ldhcyx
2005年11月29日 14:35:38
26楼



2 个

2个到任何一个地方


你的意思应该是系统同时消火栓同时用水量是15L/s 吧?
回复
shi-tou
2005年11月29日 17:22:23
27楼
同意21楼的意见
回复
i_echo
2005年11月30日 14:52:18
28楼
谢谢大家的帮助,我已经建议不这样搞了,省得消防验收过不了,等验收完毕以后,想怎么整怎么整,哈哈