室内消火栓箱可以设置成活动的吗?
i_echo
i_echo Lv.2
2005年11月21日 15:12:20
只看楼主

工程建设中遇到一个问题,楼梯间消火栓箱本来是设置在楼梯间管道井壁上,由于前期设计原因,管径狭窄,管道安装后无法进行以后的维修,因此,有人出主意,可以将安装在管径壁上的消火栓箱设置成可拆卸的,就是说当需要维修管道时,将箱子拆调拿下,这样管壁上就会有一个空洞,爬进去检修管道。个人认为这种方式不妥,消防估计能不能通过也是个问题。请各位大侠给点建议啊,小弟在这儿谢谢了!

2005年11月22日 22:11:25
12楼
好像见到过消防箱本身就是检修门的,打开箱门里面还有个门,似乎标准图集上有?
回复
shftaxue
2005年11月23日 11:06:34
13楼
体积超过1万立方米的综合楼做消防系统,每一点要满足3股水柱吗?消火栓用水量15L/S?
谢谢了.
回复
lnw0219
2005年11月23日 23:46:19
14楼
满足两个充实水柱就可以了,楼上说3股水柱,不知道从哪里来?
回复
guoji22
2005年11月24日 17:50:43
15楼
前提是满足消火栓间距25米要求。维修时先拆掉这样做不是不可以,但是一旦发生火灾就满足不了两股水柱的要求了
回复
happyzqh
2005年11月25日 10:30:52
16楼
国标04S202P18-19上带检修门室内消火栓箱应该可以吧?
回复
wxgsheep
2005年11月25日 19:09:49
17楼
难道LZ的管井门和消火栓非要在一个地方吗?难道你的楼梯间只有管井那面墙可用吗?
回复
pzhwutom
2005年11月27日 19:14:52
18楼
消防队同意吗?
回复
lanniao
2005年11月27日 19:43:47
19楼

面积超过防火区域了吧
回复
lanniao
2005年11月27日 19:44:51
20楼
没听说过做成移动式消火栓,建议可适当移动位置。应征求设计,不要私自更改,以免给自己找麻烦。
回复
lxd9814025
2005年11月28日 11:34:31
21楼
我是做消防施工,做成活动的当然可以了,你可以在消火栓前面做一检修阀门就好,方便的很啊,阀门一关消火栓就可以随便拆了

回复

相关推荐

APP内打开