为什么配变容量在1250KVA以上采用断路器保护
linz_zl
linz_zl Lv.2
2005年11月20日 21:12:01
来自于断路器
只看楼主

这个ABB公司来公司讲SAFE柜时说变压器在1250KVA以下时他们设计使用负荷开关+熔管,为什么在1250KVA以上的不建议使用负荷开关加熔断器保护,而使用断路器来开断???没有讲清楚~~有没有知道的专家在啊~~解释下吧~~~

这个ABB公司来公司讲SAFE柜时说变压器在1250KVA以下时他们设计使用负荷开关+熔管,为什么在1250KVA以上的不建议使用负荷开关加熔断器保护,而使用断路器来开断???
没有讲清楚~~
有没有知道的专家在啊~~
解释下吧~~~
免费打赏
zbkq
2005年11月22日 19:29:18
12楼
知道熔断器和断路器有什么不同吗?
规范是人定的,都有局限性,老话:“尽信书则不如无书”。
回复
fish_hao
2005年11月24日 21:41:10
13楼
熔断器和断路器相比,最大分断能力并不差,西熔的产品样本中标称所有高压熔断器的最大分断能力都是50kA,个人认为之所以大容量变压器选断路器是因为熔断器不起他主变保护很难配合,大容量主变使用熔断器时选型很复杂。
回复
fish_hao
2005年11月24日 21:55:48
14楼
大容量变压器的保护需要有过电流、过负荷、温度,如果是油浸变压器还有瓦斯保护,这些保护的动作实限都不相同,都有自己的i?t特性曲线,选择熔断器是需要考虑这些保护的动作区域还要考虑熔断器自身的动作特性区域,很麻烦不说,理论误差与实际情况之间的误差也很大,
另外还要考虑,
第一、在主变低压侧出线端子处发生短路的情况下,大容量主变阻抗小情况很恶劣,熔断器和其他的保护能否正确配合及时动作?
第二、大容量主变阻抗小,励磁涌流很大,熔断器能否躲过去?
第三、低压侧发生短路后,低压开关拒动时高压侧的熔断器和负荷开关能否起到后备保护的作用?
第四、到容量的主变一次侧电流比较大,熔断器存在熔丝老化的问题,对安装环境的温度有要求,通常为了解决这个问题需要选额定电流大一点的熔断器,但是怎么与其它保护配合?
情况太复杂,设计风险太高,还是不用的好。
回复
lu_zhixiong
2006年01月13日 01:04:55
15楼
Money, totally matter of money! don’t trust ABB engineer.
回复
lufey193
2008年12月01日 09:29:23
16楼
这样说来,没有什么公式来计算的?就是经验值?
回复