这个ABB公司来公司讲SAFE柜时说变压器在1250KVA以下时他们设计使用负荷开关+熔管,为什么在1250KVA以上的不建议使用负荷开关加熔断器保护,而使用断路器来开断???没有讲清楚~~有没有知道的专家在啊~~解释下吧~~~
这个ABB公司来公司讲SAFE柜时说变压器在1250KVA以下时他们设计使用负荷开关+熔管,为什么在1250KVA以上的不建议使用负荷开关加熔断器保护,而使用断路器来开断???
没有讲清楚~~
有没有知道的专家在啊~~
解释下吧~~~
2楼
可能是应为:配变容量在1250KVA变压器的短路电流大的原因吧?负荷开关加熔断器不适合,而且还有价格的原因。期待答案!!
回复
3楼
这个问题要看ABB产品问题了,主要是电流大了熔管比较难选,
我们用CGM柜的话,1600的变压器还用过熔管。。。。再大的就没有
相配的熔管了,具体跟柜子的生产厂家联系。厂里如果能做就没有问题~~~~~~
回复
4楼
大容量的变压器阻抗比较小,系统的短路电流很大,熔断器的分断能力达不大要求,所以要用断路器
回复
5楼
瞎扯
等高人出来
回复
6楼
负荷开关和断路器最大的区别就是短路容量不同。大容量的变压器的短路容量大负荷开关可能没有那么大的短路容量。
回复
7楼
可以这么理解。
回复
8楼
其实也不是所有的大容量变压器都要配置断路器,苏联生产的成套简易终端变电所是这样配置的:35/10kV或110/10kV的主变容量在10MVA以下可以选用熔断器做保护,16MVA以下可以选用接地开关和快分隔离开关组合做保护。
回复
9楼
ABB公司是考虑到开关的过流量问题,ABB公司的S系列塑壳开关的最大过流是1600A.而1250KVA变压器的电流是1760A,所以就改用框架开关哦.
回复
10楼
大容量变压器如采用熔断器保护,与上级0.5s过流保护不容易配合,算一下就能看出来,没有别的原因。
回复
11楼
楼主说的是变压器一次侧保护,其熔断器的分断能力与变压器容量没有关系。
回复