商用小型雪柜突停问题请教
hktkong
hktkong Lv.2
2010年08月09日 10:27:51
来自于制冷技术
只看楼主

我是刚毕业出来的,想请教一下各位前辈,现有一部商用的雪柜,突然听到像是热继电器动作的声音就听了,把启动器拆下换一新的,不行,再把旧的装上去行了,怎么回事?请各位前辈不吝赐教

我是刚毕业出来的,想请教一下各位前辈,现有一部商用的雪柜,突然听到像是热继电器动作的声音就听了,把启动器拆下换一新的,不行,再把旧的装上去行了,怎么回事?请各位前辈不吝赐教
免费打赏
荣昌制冷
2010年08月09日 15:43:02
2楼
压缩机阶段性的出现热保护(过载保护)现象。如在某时间段里停止运转和重新启动的间隔时间不足三分钟;电压过低,或插头与插座接触不良等。
新换的型号或功率不配,或者是因为再把旧的换回去因为时间间隔长了压缩机得到了冷却而又好了。
回复
hktkong
2010年08月10日 09:48:03
3楼
谢谢版主,学习了
回复
jjjttt123456
2010年08月22日 21:05:13
4楼
学习了,不过楼主是不是应该查一下过流的原因?
回复
j25392
2010年08月24日 22:25:05
5楼
呵呵,夏天过冷效果才了。压缩机过载也是正常的。
回复
zw731027
2010年08月26日 10:17:27
6楼
呵呵,夏天过冷效果才了。压缩机过载也是正常的。
回复
bazhong67
2010年09月01日 08:51:39
7楼
不发言
学习中
回复
panfengjie
2010年09月01日 13:11:21
8楼
两个问题:1、可能是外置热保护断开;2、内置热保护断开;从你分析的情况来看,内置热保护断开的可能性较大。
回复
p547589295
2010年09月01日 16:29:06
9楼
学习 学习 学习
回复

相关推荐