关于抗力效应比值
tjjg
tjjg Lv.4
2005年11月19日 19:57:36
来自于砖混结构
只看楼主

最近我公司设计的一批砖混结构施工图送审图所审查,审查意见:凡抗震、受压计算抗力效应比值小于1.1的部位均须加强,并注明“必须改正”。同审图所交涉,审查人说:虽规范无此规定,但个人意见认为凡抗震、受压计算抗力效应比值小于1.1的部位均偏于不安全,一旦施工质量控制出现偏差,隐患在所难免。而此前我公司施工图一直在此处审查,并且抗力效应比值一直是按大于1.0控制,从未有人提出异议,为什么现在就不行了呢?困惑!......

最近我公司设计的一批砖混结构施工图送审图所审查,审查意见:凡抗震、受压计算抗力效应比值小于1.1的部位均须加强,并注明“必须改正”。同审图所交涉,审查人说:虽规范无此规定,但个人意见认为凡抗震、受压计算抗力效应比值小于1.1的部位均偏于不安全,一旦施工质量控制出现偏差,隐患在所难免。而此前我公司施工图一直在此处审查,并且抗力效应比值一直是按大于1.0控制,从未有人提出异议,为什么现在就不行了呢?
困惑!......
免费打赏
superstar2202
2005年11月21日 02:08:10
2楼
没有道理,你可以据理以争的!审查人的个人意见不必一定遵守的。
回复
tjjg
2005年11月23日 18:53:06
3楼
还有,在基础设计时,有两片墙间距1900mm,按单墙计算条基宽度均为2500mm,经电算碰撞归并后自动合为宽度为4200mm的连体基础,审图老先生说宽度应为2500mmX2=5000mm,我告诉他宽度超过3m时要考虑宽度修正,老先生硬是不放,最后,我按计算书中所有网格上基础计算宽度相加得出全楼基底计算面积,同时算出施工图设计全楼基底实际面积,前者小于后者,才算过关.
回复
sunjy1
2005年11月25日 10:09:37
4楼
这个老先生真是老了!
回复
xin-hardtodo
2005年11月25日 13:01:48
5楼
在广厦里,当小于1.0时会有一个括号里面是该墙体层间竖向截面中所需水平钢筋的总截面面积,什么意思啊?
是不是说得在墙体里配筋? 那该怎么配呢? 请哪位大哥指点一下,xieixie
回复
longkenghong
2008年10月30日 09:53:46
6楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
回复

相关推荐

APP内打开