建筑设计防火规范要求一个房间建筑面积大于50平米且经常有人停留的地下建筑应设置排烟,由此,是否每一个房间建筑面积大于50平米且经常有人停留的地下网点都应设置排烟口,如何进行控制?
建筑设计防火规范要求一个房间建筑面积大于50平米且经常有人停留的地下建筑应设置排烟,由此,是否每一个房间建筑面积大于50平米且经常有人停留的地下网点都应设置排烟口,如何进行控制?
2楼
这个确实比较恼火,分散了的话到处是风井,集中又不好控制,lz可以考虑和电配合使用带DC控制的防火风口,只开启火灾房间附近的风口进行排烟
回复
3楼
地下建筑没办法满足自然排烟就必须做机械排烟了:) :lol
回复
4楼
同意3楼的观点~~~~~~~~~:)
回复
5楼
谢谢各位,那么,各网点应视为一个防烟分区,火灾时,一个网点着火,只打开该网点的排烟口,还是``````
回复
6楼
如果防火分区划分了防烟分区,则排烟口打开的方式是一句防烟分区,而不是防火分区。
回复
7楼
大于50平米且经常有人停留的地下网点都应设置排烟口,按防烟分区控制;火灾时开启相应排烟口。:victory:
回复
8楼
新手,请问一下,对于此种情况,一个面积超过50平米的网点就应视为一个防烟分区,还是按不超过500平划分
回复