气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?
bzbk
bzbk Lv.3
2010年08月09日 10:00:19
只看楼主

临时高压系统,如果无法设置屋顶水箱,采用气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?气体顶压消防设备生产厂家是否多?

临时高压系统,如果无法设置屋顶水箱,采用气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?气体顶压消防设备生产厂家是否多?
免费打赏
bling01
2010年09月16日 10:52:31
12楼
这个要看地方的消防审批怎么说
规范上也说到要经当地消防部门审批
回复
ywsheng333
2010年09月21日 11:25:43
13楼
学习一下,非常感谢:lol
回复
zhouhp888
2010年09月23日 15:20:10
14楼
水箱是一定的要做的,不做怎么满足10分钟的前期水量,队里不可能给你通过的
回复
cillayfd
2010年09月25日 11:19:25
15楼
满足水压,水量(10min)就可以
回复
sandyowen
2010年09月25日 19:25:29
16楼
可以,但是储水量很难满足,设备费用会很贵,气压罐储水量很小,上学时学过
回复
zlll859
2010年09月26日 06:18:45
17楼
在特定的情况下可以
回复
lijing2002029
2011年09月15日 15:11:16
18楼
可以的 现在全国各地都有购买的 只要满足消防要求,这种设备是在中国消防产品网能查到的 ,其作用就是取代原来的屋顶水箱,能够满足10分钟用水,该设备是放在地下室的与消防水池相连接,屋顶结构上就可以节约成本,还比较美观,消火栓系统和喷淋系统都可以用,好处就是在发生火灾时,断电的情况下照常使用
天津今誉源科技发展有限公司生产气体顶压设备,在全国市场有代理商 13820896359
回复
石榴花儿
2016年01月07日 22:13:17
19楼
有地方规范规定允许用气压罐代替!
回复
liugps
2016年01月08日 08:44:16
20楼
气体顶压相当于稳压系统,不能代替屋顶水箱
回复
co1431913278679
2016年01月08日 08:57:35
21楼
:handshake
回复

相关推荐