气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?
bzbk
bzbk Lv.3
2010年08月09日 10:00:19
只看楼主

临时高压系统,如果无法设置屋顶水箱,采用气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?气体顶压消防设备生产厂家是否多?

临时高压系统,如果无法设置屋顶水箱,采用气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?气体顶压消防设备生产厂家是否多?
免费打赏
gps-xlf
2010年08月09日 13:15:47
2楼
所谓的气体顶压设备,事实上就是采用消防泵系统形成的稳高压系统,能否取代屋顶水箱水箱的问题各地有不同的要求,上海早就可以采用这个系统,不用做屋顶消防水箱,但江苏到现在还是不允许的,即必须设置屋顶水防水箱,若没有条件设置屋顶消防水箱时,设置于增压设备位置的气压罐必须具备需设置的屋顶水箱容积相当的气压罐,但此条也有一个例外,就是市政水压能满足消火栓系统使用时,即消火栓系统为常高压系统,而因喷淋系统无屋顶水箱维持压力时对喷淋系统增压设备的气压罐容积作了适当的放宽,具体内容可参见相关规范,计算下来仅喷淋系统所需的气压罐容积在2方左右;
回复
lcs428
2010年08月09日 13:19:38
3楼
能满足水量水压就可以吧,具体还得看当地的消防规定
回复
mc225
2010年08月09日 13:57:35
4楼

这位仁兄能否说明白一些?是江苏命令禁止不能用气体顶压设备吗?还是江苏不让用稳高压系统?如果气体定压设备的容积能满足10分钟消防用水量是不是江苏也可以用呢?
回复
gaoshang2324
2010年08月09日 23:45:14
5楼
如果不是上海的,那除了一般的喷淋系统外,其他很难替代消防水箱。 要知道18的体积,稳压罐是需要好几个才能满足,庞然大物,造价昂贵,除非脑子锈逗了才用阿。
回复
gps-xlf
2010年08月12日 07:13:15
6楼
江苏省消防局对于气压给水的稳高压系统有过释疑,即本省不可以使用气压给水的稳高压系统替代屋顶消防水箱,好像是09年的回答
回复
minxin001
2010年08月27日 15:59:27
7楼
从来规范来说是要设高位水箱的,上海应该是有地方规范规定允许用气压罐代替!
回复
bangpuyz1004
2010年09月03日 15:48:21
8楼
江苏现在可以了,我前段时间还做了两套气体顶压设备!!
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月06日 17:42:22
9楼
那你的气压罐就要很大了,