变压器630KVA,制砂机电机160KW二台,如何起动?
变压器630KVA,制砂机电机160KW二台,如何起动?
2楼
麻烦楼主把条件说清楚,不会630的变压器就带2台设备吧?
回复
3楼
启动?按一下起动按钮就起动了:lol
当然不能把二台同时起动!!
回复
4楼
全压起动!:lol
回复
5楼
软启动,也可以用自耦降压启动,不能直接启动。直接启动要求电源供应器(变压器)的容量在直接启动设备容量的5倍以上。
回复
6楼
可以用软启动,如果是两台控制在一个配电室,可以一拖二使用,再者就是自耦变压器降压启动,前者费用高,
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
变频启动、自耦变压器启动、软启动
回复
9楼
采用自耦变压器启动、软启动降压起动
回复
10楼
要是国外的电机也可以一台直接启动一台正常运行
条件是不带其他负载
回复
11楼
一台接一台Y-D啟動.
回复