还是单独提出这人问题吧。如此设锅炉房有什么需要特别注意的吗?
还是单独提出这人问题吧。
如此设锅炉房有什么需要特别注意的吗?
12楼
规划要求采用天然气,另外对于商场热风幕,领导想单独建一个蒸汽锅炉来供热,这个做有必要吗?这个蒸汽锅炉用2吨足够了吧,可放在地下二层吗?地下二层主要做车库和设备用房
回复
13楼
无论蒸汽锅炉、有压、无压锅炉都不会允许你放在地下二层的,地下一层还是可以考虑的,建议你可以考虑放在屋顶。
我做过一个项目曾经努力想放在地下二层,但是从消防局和技术监督局都审不过去,最终方在屋顶了(燃气直燃机)。
回复
14楼
交配套费,采用市政热源吧。最省心,省力,就是不省钱。自建锅炉房投资大概是配套费的1/2——1/3。
回复
15楼
13楼的兄弟,不可以放在地下二层,有规定吗?2吨蒸汽锅炉也不行吗?
回复
16楼
还是沉了,
这个工程地下一层为超市,人员集中,看来地下二层肯定不能放锅炉了,这样太危险了,出了事谁负责任呀,还是另想办法吧