多层地下室总配电所放在地下一层,变电所是不是可以放在地下二层(非地下室最底层)? 有规范明确吗?
多层地下室总配电所放在地下一层,变电所是不是可以放在地下二层(非地下室最底层)? 有规范明确吗?
2楼
建议地方供电局咨询,比方上海地下完全就不让放了,必须地面上
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
回复
4楼
tune36 发表于 2014-1-16 08:52 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。 …非常感谢 大神
回复
5楼
tune36 发表于 2014-1-16 08:52 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。 …非常感谢 大神
回复
6楼
无名建筑师 发表于 2014-1-16 08:53 非常感谢 大神我是电气的~
回复
7楼
按规范的话貌似可以,有些地方规定比较拿人,,,,,
回复
8楼
tune36 发表于 2014-1-16 08:54 我是电气的~电气的大神更给力,看注册师值钱程度就值得了
回复