发电机机端和中性点 6个互感器怎么设置的?
zzp7847475
zzp7847475 Lv.2
2010年08月08日 17:11:16
来自于变压器
只看楼主

机端三个流互还有中性点三个, 他们是怎么设置的? 为什么中性点出来的流互要短接? 还有,他们的级数都不是一样的,我知道有保护的(差动,后备....)计量 他们要求的级数是怎么样的? 嘻嘻 新手 总的说就是对发电机小室上面的那6个互感器不是很了解。

机端三个流互还有中性点三个, 他们是怎么设置的? 为什么中性点出来的流互要短接? 还有,他们的级数都不是一样的,我知道有保护的(差动,后备....)计量 他们要求的级数是怎么样的? 嘻嘻 新手 总的说就是对发电机小室上面的那6个互感器不是很了解。
免费打赏
lingxuct
2010年08月09日 11:24:01
2楼
知道有差动保护,还问中性点上的三个CT?
回复
wang1983-027
2010年08月24日 14:35:14
3楼
差动保护需要这么多的电流互感器。
回复
nndlx
2010年08月24日 14:41:54
4楼
要构成电流差动保护需要在发电机每相绕组两端装设TA,总共需6台
回复