关于排烟分区的划分,是否按每500平米一个排烟分区?(最大排烟分区是否为500平米?)若面积小于500平米就按实际面积 X 60m2/(h.m2)来确定排烟机风量?若面积大于500平米就按最大分区面积 X 120m2/(h.m2)来确定排烟机风量?请各位高手帮帮小弟了,谢谢!

关于排烟分区的划分,是否按每500平米一个排烟分区?(最大排烟分区是否为500平米?)
若面积小于500平米就按实际面积 X 60m2/(h.m2)来确定排烟机风量?
若面积大于500平米就按最大分区面积 X 120m2/(h.m2)来确定排烟机风量?
请各位高手帮帮小弟了,谢谢!
免费打赏
goodluck_lxf
2005年11月18日 14:53:28
2楼
5.1.6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
你说得对啊
回复
80教育
2005年11月18日 17:28:16
3楼


请看技术措施P124:
负担2个及两个以上的排烟分区 按最大分区面积 X 120m2/(h.m2)来确定排烟机风量!