15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙设300厚,其余都200厚,合适吗
15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙设300厚,其余都200厚,合适吗
12楼
肯定不够,7.2.2条,一二级1/16,三四级1/20均大于200厚
回复
13楼
差不多,地下室外墙主要是土压力控制的把。我经常做到350厚的。
回复
14楼
差不多吧,应该可以
回复
15楼
大家考虑人防没有?我一般内墙设250
回复
16楼
所有的都要满足高规7.2.2吗?
回复
17楼
按250可以满足,周边的话如果不是地下室侧壁的话统一按250
回复
18楼
本楼C30,剪力墙三级抗震,墙厚按规范要层高的1/20 ,也就是250mm厚才满足要求。除非是框筒的内隔墙。
回复
19楼
同意楼上,楼主200是内隔墙没问题。外墙按楼主取300也合适。
回复
20楼
15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙如果是挡土墙的话我一般做350厚,配筋基本上是裂缝控制的,内墙不大于1/20,做250厚。
回复
21楼
够了,可以建模计算
回复