15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙设300厚,其余都200厚,合适吗
9202rjb
9202rjb Lv.3
2010年08月08日 10:42:47
只看楼主

15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙设300厚,其余都200厚,合适吗

15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙设300厚,其余都200厚,合适吗
免费打赏
zrxj1205
2010年08月09日 22:28:22
2楼
差不多,一般都会取到这个数值
回复
m13678901831
2010年08月09日 22:36:09
3楼
合理.
回复
茫然十年
2010年08月10日 10:30:22
4楼
差不多,地下室外墙主要是土压力控制的把。我经常做到350厚的。
回复
ruguoni
2010年08月10日 15:03:06
5楼
5m层高,内部剪力墙一律200厚,是非抗震设计吗?要是抗震设计,墙身稳定性虽然PKPM也可以验算,但你这样大范围的不满足高规7.2.2条,不可以。
回复
zxwab_cn
2010年08月10日 16:11:47
6楼
抗震等级为几级啊,地下室同属底部加强区,内墙200厚应满足高规7.2.2的规定哦
回复
yueyue1983
2010年08月10日 19:33:36
7楼
满足规范要求就可以
回复
9202rjb
2010年08月16日 10:22:49
8楼
谢谢大家,本楼C30,剪力墙三级抗震,墙体稳定验算均通过
回复
gck814
2010年08月16日 14:43:32
9楼
差不多吧
回复
x-life
2010年08月17日 00:07:14
10楼
应执行规范7.2.2条
回复
zhufeidi
2010年08月17日 08:57:36
11楼
抗震等级为几级啊,地下室同属底部加强区,内墙200厚应满足高规7.2.2的规定哦
回复