15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙设300厚,其余都200厚,合适吗
15层剪力墙的5m层高地下室,周边墙设300厚,其余都200厚,合适吗
2楼
差不多,一般都会取到这个数值
回复
3楼
合理.
回复
4楼
差不多,地下室外墙主要是土压力控制的把。我经常做到350厚的。
回复
5楼
5m层高,内部剪力墙一律200厚,是非抗震设计吗?要是抗震设计,墙身稳定性虽然PKPM也可以验算,但你这样大范围的不满足高规7.2.2条,不可以。
回复
6楼
抗震等级为几级啊,地下室同属底部加强区,内墙200厚应满足高规7.2.2的规定哦
回复
7楼
满足规范要求就可以
回复
8楼
谢谢大家,本楼C30,剪力墙三级抗震,墙体稳定验算均通过
回复
9楼
差不多吧
回复
10楼
应执行规范7.2.2条
回复
11楼
抗震等级为几级啊,地下室同属底部加强区,内墙200厚应满足高规7.2.2的规定哦
回复