防雷引下线焊接
xiazhenggen
2005年11月17日 20:13:24
来自于防雷减灾
只看楼主

各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?

各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
免费打赏
jxg2313
2008年12月04日 14:52:09
82楼
必须焊接,焊接面积尧达到6D,也就是大约12公分,如果是单面焊接需要10D哦~!
回复
lihao3653
2008年12月12日 16:40:41
83楼
我想用钢筋作引下线,可是监理不允许,不知为什么
回复
lihao3653
2008年12月14日 08:29:05
84楼
觉得需要用圆钢跨接
回复
jsyc13805105970
2008年12月20日 21:47:12
85楼
说不清楚了......:)
回复
jsyc13805105970
2008年12月20日 21:47:32
86楼
:) :Q :L :(
回复
dxl19690626
2008年12月24日 16:56:17
87楼
GB规范是不少于柱内主筋的2根,而且直径不小12毫米,对接长度是直径的6倍!
回复
dxl19690626
2008年12月24日 16:58:22
88楼
并且必须双面施焊,大家可以看下《建筑电气施工规范》。里面说的很详细!
回复
sunchj
2008年12月24日 17:17:49
89楼
我在工地要求全部搭接双面焊接,6倍引下线
回复
iamlichaoyang
2009年02月09日 09:49:14
90楼
必须要焊接,这样才能保证接触的可靠性。
回复
changemyself
2009年02月19日 20:54:48
91楼
:) :) :) :handshake :handshake
回复