各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
72楼
我在施工单位\监理单位\房产公司都要求绑扎的必须焊接6D;对焊的一般不焊;套管连接必须焊接;单面焊接把握在13公分,双面8公分。
报告完毕:lol
回复
73楼
高层建筑防雷引下线14厘以下钢筋采用电渣压力焊有什么影响?如果采用电渣压力焊的话,还要不要搭接?
回复
74楼
高层建筑防雷引下线14mm以下钢筋采用电渣压力焊有什么影响?如果采用电渣压力焊的话,还要不要搭接?
回复
75楼
本人 认为,没必要,但是你如果不用镀锌圆钢重复焊接,验收的时候不行的!我在广州就是这样做的 ,必须要重复焊接!
回复
76楼
防雷引下线绑扎都可以,甚至可以不焊!
回复
77楼
按照规范的说法,经过实验,绑扎也算是可靠的电气连接,所以是不需要焊接的。
但从人的心理上讲,总觉得焊接才算是可靠的焊接。
回复
78楼
1、明装防雷引下线需要按规范焊接是毫无疑问的。
2、利用柱钢筋作引下线,我认为应焊接为好,能保证连接质量。如采用绑扎,一些书上认为可以,但存的问题是,在混凝土浇筑时,扎丝可能松动,并沾上水泥浆,因而可能引起接触不良,所以应焊接为好。要注意的是,焊接时可用碰焊(施工中柱钢筋搭接常用的办法),这种焊接一般由专门技术人员施工,防雷施工人员即可省去这道工序。柱子如是绑扎的,焊接应采取搭接焊,焊接长度应从其柱钢筋搭接规定。:)
回复
79楼
用主钢筋作引下线,安装上应按两种方法施工:
⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
①铁丝扎接
②套筒冷压接头
③锥螺纹接头
应此,安装专业必须在钢筋处施焊.
⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
①电焊接头
②电渣压力焊
应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊.:handshake :handshake :)
回复
80楼
安装专业不必再在钢筋接头处施焊;按规范要求即可
回复
81楼
电焊接头及电渣压力焊不用跨接焊有什么规定嘛,但是我也觉得不用焊,但是没有相应的依据啊?
回复